厂房配电系统中出现三相220V电压设备
lblxgf
lblxgf Lv.2
2013年07月29日 23:06:57
只看楼主

如题,一个机修厂房除了标准使用的三相380v电压,还需要有三相220v电压,厂房面积较小,一路10Kv进线带500KVA变压器,请问各位,如何实现?导线开关如何选择?

如题,一个机修厂房除了标准使用的三相380v电压,还需要有三相220v电压,厂房面积较小,一路10Kv进线带500KVA变压器,请问各位,如何实现?导线开关如何选择?


chjs001
2013年07月30日 00:02:13
2楼
三相220的设备都是台湾或者日本的 只有设备前端在加个调压器了 或者380变成220的了
回复
lblxgf
2013年07月30日 06:26:03
3楼
chjs001 发表于 2013-7-30 00:02 三相220的设备都是台湾或者日本的 只有设备前端在加个调压器了 或者380变成220的了甲方提出要有三相220V配电箱三个,每个箱总开关200A,箱子不在同一位置,那么是在配电室统一设一个大的调压器,还是在每个配电箱前端设单独的好呢?
回复
云飘飘
2013年07月30日 07:23:22
4楼
要采用小变压器380V/220V。
回复
sjg9876
2013年07月30日 11:59:07
5楼
我认为甲方提出要有三相220V配电箱三个,每个箱总开关200A,箱子不在同一位置,你在在配电室统一设一个大的调压器380V/220V比较好因为你有3个位置,装3套没必要浪费钱。我这里也有220V3相设备我清楚问我吧!:)