为什么风机盘管的冷凝水排放管经常出现"空堵"
jinfc
jinfc Lv.2
2007年09月12日 20:35:22
来自于中央空调
只看楼主

我公司9楼风机盘管的冷凝水排放管坡度正常,但是经常出现"空堵"现象.造成积水盆溢漏.

我公司9楼风机盘管的冷凝水排放管坡度正常,但是经常出现"空堵"现象.造成积水盆溢漏.
免费打赏
jinfc
2007年09月14日 16:08:47
12楼
在排水管道多做几个排空口,会不会好点呢?
回复
wu.ye
2007年09月14日 16:56:24
13楼
关键是找到气堵的地方,在其后设就行了。不知该管道最后是如何接至哪里的?
回复
kairui_dxx
2007年09月14日 17:36:21
14楼
先检察冷凝水管的坡度是否正确,再看接水盘是否水平.另冷凝水管路长度不能过长;长时间运行,冷凝水管有可能堵塞,避免堵塞可在风机盘管的放空管和冷凝水管接在一起,运行一段时间后,用放空管里的水冲洗一下冷凝水管.但注意放空管和冷凝水管接在一根管时,要注意之间加两个小阀门,放空管上的阀门常闭;冷凝水管上的常开;冲先时冷凝水管上的常闭.
回复
kairui_dxx
2007年09月17日 19:45:49
15楼
如果风机盘管为负压送风时,一定要加存水弯。否则不但排水不畅,还会有送风时带水进房间,增加房间内的湿度。
回复
desheng001
2007年09月17日 20:23:29
16楼
可以在官路上 安装一些通气的管道当然不要让水溢出来啊 , 很简单的就解决了 。动管道狠狠麻烦的。
回复
jinfc
2007年09月23日 08:35:01
17楼
如果管道堵塞,可以用什么药剂疏通呢?
回复
changweijun
2007年09月23日 13:33:32
18楼


原因可能有三:
1、检查盘管安装及冷凝水坡度问题。估计你这没有问题。
2、检查冷凝水管是否有堵塞问题?
3、冷凝水管主管是否安装了通气管,此管子是在冷凝水管垂直上方安装,而此管口是朝下方向的。或者通气管赌了。
以上问题都会发生你处所发生的现象。
仅供参考
回复
mgy2551
2007年09月30日 17:27:32
19楼
冷凝水的坡度是0.8%,不是0.5%!注意了,大点可以,但不要小了.
回复
hubeixp
2007年10月02日 10:46:42
20楼
仔细检查存水弯的高差、通气帽的设置是否符合规范要求
回复
winds039044025
2007年10月02日 14:49:59
21楼
这样的问题一般出在存水弯
回复

相关推荐