我公司9楼风机盘管的冷凝水排放管坡度正常,但是经常出现"空堵"现象.造成积水盆溢漏.
我公司9楼风机盘管的冷凝水排放管坡度正常,但是经常出现"空堵"现象.造成积水盆溢漏.
2楼
在排水管的末端要装透气管,您装了没?这很重要的。
回复
3楼
在排水管末端装有排空管,冷凝水有时回丛排空管溢流出来.
回复
4楼
可以肯定,你的冷凝水管高度小了,需要加大。
回复
5楼
在排水管末端装有排空管,冷凝水有时回丛排空管溢流出来.????
你排空关是不是太低啊?还有凝结水管坡度够吗?存水弯做的规范吗?
回复
6楼
忘记问了 管道里有没脏堵?
回复
7楼
冷凝水坡度一般要求是多少?排空管比风机盘管略高一.管道没有堵塞,因为每次堵塞用压缩空气吹一下就通了.存水弯是做在哪个位置的?谢谢
回复
8楼
0.5%以上
回复
9楼
存水弯一般来说都是做在风机盘管冷凝水出口
回复
10楼
风盘系统的冷凝水管如不是接入下水管,没必要安装存水弯。
回复
11楼
应该说你们冷凝水的管径小了,安装一个放空管吧(在气堵位置的后部)
回复