小区高层打压问题
czb0226
czb0226 Lv.7
2013年07月29日 21:20:55
只看楼主

请教各位,33层的小区管网打压怎么来打?是不是要分做多个区来打,还是全部连在一起来打?

请教各位,33层的小区管网打压怎么来打?是不是要分做多个区来打,还是全部连在一起来打?
免费打赏
huangzhimin
2013年07月30日 11:07:44
2楼
一、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下设计规定:
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
二、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下设计条文说明:
3.3.5 高层建筑生活给水系统竖向分区要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。
对供水区域较大多层建筑的生活给水系统,有时也会出现超出本条分区压力的规定。一旦产生入户管压力、最不利点压力等超出本条规定时,也要为满足本条文的有关规定采取相应的技术措施。
3.3.5A 本条为新增内容,系与国家标准《住宅建筑规范》GB50368—2005有关内容相协调。
3.3.6 建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式,也可采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。
对建筑高度超过100m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节和节省建筑面积。
回复
云飘飘
2013年07月31日 07:24:07
3楼
是的,最好分区打压。
回复
zhang578487562
2013年07月31日 10:01:27
4楼

是的,最好分区打压
回复
xinyue999
2013年07月31日 10:58:34
5楼
必须分区打压
回复
装甲车
2013年08月02日 11:44:25
6楼
应当分区做管道水压试验。但是,应当注意以下几点:
1.试验压力应当按设计文件执行。设计文件无明文规定的,应当按施工验收规范中相关条款执行。
2.试验压力前,应当将管道连接中的水表、减压阀等配件拆除后用直管段连接。
3.试验管道的总长度不应超过1000米。如果分区后,管道总长度超过1000米,应当在分区的基础上再分几个部分分别做系统水压试验。
4.不压试验的压力表一定是经过相关部门校验过,并且是在校验有效时限内。
以上内容希望对你有所帮助,祝你好运!
回复
攻城师77789
2015年07月19日 11:07:47
7楼
谢谢了,涨见识了
回复
weibo_1438144049209
2015年07月29日 16:50:01
8楼
33层建筑高度不会超过100m,一般分为高低两个区域,高低区域的工作压力及试验压力是不同的。请结合图纸设计说明,予以确定试验压力。
回复
知乎圆桌
2015年07月30日 18:02:07
9楼
装甲车 发表于 2013-8-2 11:44 应当分区做管道水压试验。但是,应当注意以下几点:1.试验压力应当按设计文件执行。设计文件无明文规定的 …你好,借此题也咨询下打压的问题:本工程是26层高层建筑,水管井给水管(钢塑管)分为低区、中区、高区。低区为2-10层,中区10-20层,高区21-26层。一个水管井每层供2户人家设计总说明给出管道打压低区为1.0Mpa,中区1.5,高区1.7。给水钢塑管打压也分开打(低区打压后在依次中区、高区),那可否依据总说明中的试验压力低区为 1.0Mpa、中区1.5,高区1.7。那做工程资料的时候表格中有工作压力这个填写项目,你工作压力写多少呢(各分区工作压力为试验压力除以1.5倍吗?)。扩充提问:1;工作压力指的是什么,房子交付后低区2-10层的给水立管工作压力为多少呢,这个数据需要计算吗?需要牵涉到给水泵组的设备参数吗?2:如何判断低区2-10层试验压力1.0Mpa够不够呢?一个现场的工人说10米一个压(这个数值如何理解和应用在打压试验中)
回复
偷地雷的
2015年07月31日 10:14:59
10楼
至少3个区,我建议走4个区,低压,中压,高压,分层分区段。
回复
烟雾弥漫
2015年08月12日 09:07:25
11楼
好东西啊!谢谢版主
回复

相关推荐

APP内打开