楼梯梁与框架柱交界处塞钢丝网片
mm123612
mm123612 Lv.8
2013年07月29日 19:36:32
来自于建筑施工
只看楼主

今天浇筑混凝土,看到泥工在楼梯梁与框架柱交界处塞钢丝网片,这是为什么呢

今天浇筑混凝土,看到泥工在楼梯梁与框架柱交界处塞钢丝网片,这是为什么呢 梯.JPG 梯2.JPG

梯.JPG


梯2.JPG

免费打赏
yellzy
2013年07月30日 18:24:46
12楼
用于混凝土浇筑,现浇楼梯混凝土,后浇剪力墙的混凝土……
回复
lida_90
2013年07月30日 21:50:16
13楼
;P;P;P房主漏浆
回复
xiangjun_1969
2013年07月31日 06:52:26
14楼
学习学习。。。。。。
回复
rush_time
2013年07月31日 08:23:53
15楼
防漏浆的,我们这做法就是坐浆或者下面垫小木条
回复
尘埃
2013年07月31日 10:01:28
17楼
wen3146 发表于 2013-7-30 08:45 防治漏浆,框架柱与转向台交接处可以看作是一个吊模。不挂网的话,浇捣柱子的时候混凝土全跑到转向台那去了 …的确就是这样,一般工地都这么做的,如果楼梯踏步两边是剪力墙,也在踏步侧边挂钢丝网,这个工作在木工封模之前进行,当然如果不挂铁丝网也可以在浇筑砼时用方木塞住防止漏浆,但这样比较麻烦,而且效果没挂网的好
回复
xjf260
2013年07月31日 16:08:16
19楼
隔离浇筑 防止因振捣漏浆
回复
yyy120203
2013年07月31日 16:52:04
20楼
防止柱子中的混凝土在重力及震动棒作用下,流到梁上及转向台…
回复
cyj95566
2013年07月31日 20:02:46
21楼
防止漏浆,这样柱子根比较好看。我们这边用砂浆粉起来
回复
louyuanjian1
2013年08月01日 06:08:25
22楼
为了防止混凝土在浇筑时从模板下口溢出,造成柱下口混凝土麻面等质量缺陷
回复
hsdyzx2013
2013年08月01日 10:58:26
23楼
混凝土标号一样的话,就是防止漏浆。
回复