请教接地线带电的问题
ws550998758
2013年07月29日 17:37:59
只看楼主

办公室安了个三孔插座,只接了火线和零线,三孔插座上插了个插排,插排上插台式电脑和电水壶 ,偶然发现电水壶外壳带电 ,手上有汗 ,被电了一下,用氖泡试电笔 测试 ,很亮 ,电脑主机外壳 情况一样 ,拔掉电水壶 电源 ,电脑主机外壳 依然带电 。 在墙上安了一个膨胀螺栓(80年代房子,砖墙) ,把三孔插座的地 接到膨胀螺栓上 ,用电笔测试,仍然很亮 ,没敢用手试,呵呵。 怀疑膨胀螺栓接地不好,又接了根地线连到暖气管道(老式,铁管道)上 ,管道和铜线都锉过了,接触很好 ,用电笔测试,仍然很亮 。

把 全部接地线全部拆除,找了块数字万用表 ,交流200 V 档 ,测量 电脑外壳 ,结果0.6 V , 用电笔测试,仍然很亮 。

接上两个地线 ,万用表测量结果、电笔测试情况与拆除接地情况一样。

请教问题:1 、氖泡试电笔 测试电压大约什么范围? 多少电压 氖泡就发亮
2、 如果是0.6 V ,人体不可能有感觉的 ,为什么测不到电压? (其他房间,同样电路,也有被电过的)
3、因为是旧楼,全楼没有规范的接地,如何接地才能解决问题?

谢谢各位
ws550998758
2013年07月30日 08:48:45
2楼
没人回答 :)
回复
开心老爸
2013年07月30日 09:22:00
3楼
1.你的三孔插座PE孔不起作用。电笔一般起辉电压在60-90伏。
2.测不到电压说明N线基本无电压,电击可能是静电造成
3.除非老楼改造成TT接地系统,打人工接地极
4.要看看你的电笔是不是有问题,会不会是点到相线上了?
回复
ws550998758
2013年07月30日 09:24:15
4楼
电笔使用没有问题
回复
ws550998758
2013年07月30日 09:25:57
5楼
也考虑是静电,我往膨胀螺栓上浇了很多水,应该可以消除,但是,电笔仍然很亮。

谢谢回答的各位
回复
ws550998758
2013年07月30日 09:27:10
6楼
三孔插座里就没接地
回复
ws550998758
2013年07月30日 09:33:00
7楼
今天 在暖气管道重新找了个点 ,接上地线 , 用电笔测试 ,显示没电了 。
回复
ws550998758
2013年07月30日 09:35:52
8楼
看来膨胀螺栓接地效果不行。


应该如何测量感应电的电压值?
回复
老盖
2013年07月30日 09:36:41
9楼
没有实际的接地线
回复
ws550998758
2013年07月30日 10:19:54
10楼
老盖 发表于 2013-7-30 09:36 没有实际的接地线要是有,就没问题了。
回复
ws550998758
2013年07月30日 10:20:39
11楼
氖泡试电笔很亮 ,电压应该不低了,为什么万用表测不到呢
回复

相关推荐

APP内打开