86楼
这个工地在安徽?5星酒店?
回复
87楼
感觉问题不少,有兄弟提出来的镀锌管埋地的问题,还有吊顶内PPR做防结露的问题,其它的看不清楚,呵呵
同样个人建议这类卫生问给水管不要走地面,出问题很麻烦,建议走顶上,向下布管。
回复
89楼
sqm.-001 发表于 2013-11-1 17:32 首先大便器存水弯现在基本不设了,管道连接我看没有什么问题。检查口也有。PPR管现在施工单位都偷懒,设的 …回答79楼:那个带丝堵的镀锌钢管,我猜想啊,有可能是设计选的洗脸盆是墙去水型的,并且去水管是丝接的.本来想猜是墙去水挂壁式小便器的,但看到了冷热给水甩头,那就不应该是小便器了.从甩头高度来看,应该也不太可能是墙去水的妇洗器.也不知道我猜对了没有,希望楼主尽快现身公布一下答案.
回复
90楼
补充一下,第17和18张的那尚墙暗敷上行的镀锌钢管,或者衬塑镀锌钢管,比较有可能是大便器采用感应冲洗阀或延时自闭手动冲洗阀的给水甩头管.因为大便器冲洗阀打开时瞬时流量很大,用塑料管有可能会产生较大的振动,但那面墙又是轻钢龙骨的轻质隔墙,水管的振动对墙的影响可能会比较大,所以用这种刚性大的管子了.
回复
91楼
悬,水管走石膏板轻制隔断
回复
94楼
施工照片,配上楼主的解析就更完美了!!
回复
95楼
为嘛我没看到检查口呢
回复
97楼
后面几张图片还好,前面几张太乱了,没看懂。
回复
100楼
看着施工还可以
回复
101楼
穿墙套管看不明白
回复