各位大侠好:小弟想请教一下,我们公司有FM来做消防的审核,测出我们的消防栓水量不够,但是充水水柱能达到8米,水压是够的,不知道该怎么解释这个事?另外我们消防泵是电泵,没有空气排空阀和一个防止打闷泵时泵壳内浆液过热,造成泵体损坏装置,如附图两个圈起来的部位,这两个玩意均没有,老外要求我们整改,不知道这个东东是干嘛的,说是必须要装。那位大哥能解惑一下,不胜感激!!
各位大侠好:
小弟想请教一下,我们公司有FM来做消防的审核,测出我们的消防栓水量不够,但是充水水柱能达到8米,水压是够的,不知道该怎么解释这个事?
另外我们消防泵是电泵,没有空气排空阀和一个防止打闷泵时泵壳内浆液过热,造成泵体损坏装置,如附图两个圈起来的部位,这两个玩意均没有,老外要求我们整改,不知道这个东东是干嘛的,说是必须要装。那位大哥能解惑一下,不胜感激!!
2楼
请高手看下!!
回复
3楼
1、水压和流量的问题,如果是FM看的话,那么我建议流量在额定流量的150%时候,水头满足不小于额定水头的65%;流量为零的时候,水头不超过额定水头的140%。
2、关于空气排空阀的作用,由于使用的是离心泵,担心泵内存在气蚀现象,影响火灾发生时候消防泵吸水时间和能力。
3、那个防止打闷泵的系统,打闷泵是由于泵出口流量过小,叶片沉浸在高压工质中,转动非常困难,此时转轴压力增加,造成电机过负荷。工质在泵壳内吸收摩擦产生的热量,汽化,造成声音沉闷,泵壳温度身高,有导致火灾的可能。所以那套装置的作用我个人认为是将高压工质导出用的。