地下电力箱涵的结构设计应该按门式钢架计算,还是“口”式钢架计算?请大师指教

地下电力箱涵的结构设计应该按门式钢架计算,还是“口”式钢架计算?
请大师指教
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月01日 14:19:21
2楼
按“口”式框架计算,计算简图可取1/4。
回复
liuniansishui4999
2013年08月01日 14:33:06
3楼
封闭框架计算出来的只是横向的配筋面积,但没有纵向的配筋面积,不知道咋怎?请指教
回复
liuniansishui4999
2013年08月01日 14:37:34
4楼
一介书生第二 发表于 2013-8-1 14:19 按“口”式框架计算,计算简图可取1/4。高手,请容我追加一个问题配筋计算的时候,只算出了横向的钢筋,但纵向的钢筋没有计算,纵向钢筋是按照构造配筋吗?具体要求在哪里查找?
回复
wanglixin6181
2013年08月01日 15:41:34
5楼
liuniansishui49 发表于 2013-8-1 14:37 高手,请容我追加一个问题配筋计算的时候,只算出了横向的钢筋,但纵向的钢筋没有计算,纵向钢筋是按照 …请看一看水工混凝土设计规范的相关规定。
回复
liuniansishui4999
2013年08月01日 17:10:09
6楼
一介书生第二 发表于 2013-8-1 15:41 请看一看水工混凝土设计规范的相关规定。恩,谢谢不过我没有找到
回复
wanglixin6181
2013年08月01日 17:13:37
7楼
liuniansishui49 发表于 2013-8-1 17:10 恩,谢谢不过我没有找到具体情况我也不是很清楚,有空帮你查一下。
回复
liuniansishui4999
2013年08月01日 17:18:02
8楼
一介书生第二 发表于 2013-8-1 17:13 具体情况我也不是很清楚,有空帮你查一下。恩,谢谢。。。。。。。。。。。。。
回复
wanglixin6181
2013年08月01日 20:40:39
9楼
liuniansishui49 发表于 2013-8-1 17:18 恩,谢谢。。。。。。。。。。。。。结构配筋可按偏心受压公式计算。水工混凝土结构设计规范 SL191-2008中10.1.6、10.5.6、10.5.8可参考。也可参考桥涵设计规范。