为什么梁高不变,调大梁宽,配筋面积怎么还变大了
dream_mao
dream_mao Lv.2
2013年07月29日 10:39:58
来自于PKPM
只看楼主

为什么梁高不变,调大梁宽,配筋面积怎么还变大了

为什么梁高不变,调大梁宽,配筋面积怎么还变大了
免费打赏
结构无为
2013年07月29日 10:46:09
2楼
配筋面积增大,极有可能是你的梁为构造配筋
回复
dream_mao
2013年07月29日 11:05:01
3楼
结构无为 发表于 2013-7-29 10:46 配筋面积增大,极有可能是你的梁为构造配筋刚如这行 能说明白点么
回复
kongdeyi
2013年07月29日 21:33:20
4楼
构造钢筋面积=梁截面积*最小配筋率
回复
better_tomorrow
2013年07月30日 11:43:42
5楼
dream_mao 发表于 2013-7-29 11:05 刚如这行 能说明白点么矩形梁的截面积=梁高*梁宽你的梁高虽然没有变,但是梁宽变大了,所以梁的截面积就变大了。梁板柱这些构件都有个硬性规定叫“最小配筋率”,指截面积里最小要保证多少比例的钢筋面积。具体数在规范里有规定。当仅需构造配筋时(虽然某方向不受很大荷载但也需要象征性的配点儿筋),就按最小配筋率来配筋,公式如下:钢筋面积=梁的截面积*最小配筋率最小配筋率是一定的,梁的截面积变大了,所以配筋面积就大了。以下摘自网络:钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%):1、受压构件①全部纵向钢筋 强度等级500MPa 0.50 强度等级400MPa 0.55 强度等级300、335MPa 0.60②一侧纵向钢筋 0.202、受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋, 应采用0.15和45ft/fy中的较大值;3、偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;4、受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;5、受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算;6、当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
回复
frankwww
2013年07月30日 23:45:30
6楼
肯定构造配筋的!!!
回复
hrΒ335
2013年10月29日 19:22:59
7楼
刚度变大了
回复
下一个午后
2013年10月29日 21:34:17
8楼
better_tomorrow 发表于 2013-7-30 11:43 矩形梁的截面积=梁高*梁宽你的梁高虽然没有变,但是梁宽变大了,所以梁的截面积就变大了。受教了,谢谢呀
回复
sod1999
2013年10月30日 23:03:49
9楼
better_tomorrow 发表于 2013-7-30 11:43 矩形梁的截面积=梁高*梁宽你的梁高虽然没有变,但是梁宽变大了,所以梁的截面积就变大了。说的很全面,
回复
ergangliluo
2013年11月03日 13:35:19
10楼
我来学习了
回复
农民工
2013年11月03日 17:00:26
11楼
因为没有计算简图,所以说起来有两种情况:其一是梁为构造配筋,截面变大,造成构造筋面积多了。其二,因为刚度改变,承担了较多的地震力,配筋也有变大的可能性。
回复