大家看看这个喷淋横管做的
若小楠
若小楠 Lv.6
2013年07月28日 15:09:20
只看楼主

大伙看看我们现场工人做的管子,看看有哪些问题?带班的是部队里面请来的。很无语了都。。。

大伙看看我们现场工人做的管子,看看有哪些问题?带班的是部队里面请来的。很无语了都。。。

IMG_1557_副本.jpg


IMG_1558_副本.jpg


IMG_1563_副本.jpg

免费打赏
若小楠
2013年07月30日 16:52:06
12楼
renbenhe 发表于 2013-7-29 14:02 1.管道用的是旧管道;2.白色的过墙套管是否用的是塑料管,应该用钢管;3.过滤器垃圾口无法拆卸,过滤器 …是闸阀,开关的手柄没装呢。。
回复
若小楠
2013年07月30日 16:52:31
13楼
qianweinan1989 发表于 2013-7-30 16:52 是闸阀,开关的手柄没装呢。。过滤器还不如不装,你说是不?
回复
若小楠
2013年07月30日 16:53:52
14楼
swp2977 发表于 2013-7-30 11:08 消火栓与喷淋共用 就是个原则上错误。自控怎么实现。整个胡闹。喷淋系统:住宅公共部位采用自动喷水局部应用系统,从消火栓主管直接引出,玻璃球喷头。局部应用系统喷头均采用K=80快速响应喷头。有问题???
回复
david200901050
2013年07月31日 08:55:20
15楼
学习啦;谢谢
回复
renbenhe
2013年07月31日 13:36:10
16楼
这应该是老住宅小区的改造工程,自从上次静安火灾后上海最近两年做了好多这样的工程。当地消防局认可的。
回复
renbenhe
2013年07月31日 13:43:07
17楼
qianweinan1989 发表于 2013-7-30 16:52 过滤器还不如不装,你说是不?就您给的这张图片来看,闸阀和过滤器是有必要的。只是安装的人员太过随意了。
回复
taochi119
2013年07月31日 21:54:46
18楼
这个工程很无语
回复
钢铁灬虾
2013年09月18日 15:24:10
19楼

学习中
回复
钢铁灬虾
2013年09月18日 15:24:31
20楼
学习啦;谢谢
回复
lxzhong10
2013年09月22日 10:35:05
21楼
.......................
回复

相关推荐