大家看看这个喷淋横管做的
若小楠
若小楠 Lv.6
2013年07月28日 15:09:20
只看楼主

大伙看看我们现场工人做的管子,看看有哪些问题?带班的是部队里面请来的。很无语了都。。。

大伙看看我们现场工人做的管子,看看有哪些问题?带班的是部队里面请来的。很无语了都。。。

IMG_1557_副本.jpg


IMG_1558_副本.jpg


IMG_1563_副本.jpg

免费打赏
君临天下
2013年07月28日 22:05:59
2楼
施工质量确实不怎么样
回复
若小楠
2013年07月29日 07:15:13
3楼
君临天下 发表于 2013-7-28 22:05 施工质量确实不怎么样`````那哪几个错误
回复
云飘飘
2013年07月29日 07:32:18
4楼
不知道哪里有错误。
回复
renbenhe
2013年07月29日 14:02:15
5楼
本帖最后由 renbenhe 于 2013-7-29 14:04 编辑

1.管道用的是旧管道;
2.白色的过墙套管是否用的是塑料管,应该用钢管;
3.过滤器垃圾口无法拆卸,过滤器应该尽量水平安装;
4.过滤器前面的铜阀没有看明白是什么阀门,如果没有切断功能的话,过滤器前面应该安装带有切断功能的阀门;
5.管道配件连接处的麻丝应该处理干净。
回复
ayyeq0210
2013年07月29日 17:29:41
6楼
消防栓和喷淋管能共用?
回复
w-jwei
2013年07月30日 08:56:47
7楼
这个应该是简易装置,喷淋从消火栓管上接出来的吧!
回复
lsbfhqbl
2013年07月30日 10:23:06
8楼
这是开玩笑工程。。。简易的需要做喷淋吗?
喷淋不能和消火栓共用。

带班的技术不咋地,墙上的穿墙孔洞不是预留的,是后期水钻打的,本可避免的浪费。
回复
swp2977
2013年07月30日 11:08:34
9楼
消火栓与喷淋共用 就是个原则上错误。自控怎么实现。整个胡闹。
回复
若小楠
2013年07月30日 16:48:27
10楼
w-jwei 发表于 2013-7-30 08:56 这个应该是简易装置,喷淋从消火栓管上接出来的吧!恩,是的。。。。。
回复
若小楠
2013年07月30日 16:50:29
11楼
lsbfhqbl 发表于 2013-7-30 10:23 这是开玩笑工程。。。简易的需要做喷淋吗?喷淋不能和消火栓共用。是啊,我们这边水电管理水平也烂。。。我很无语。。。