求教各位;我在做循环水系统中遇到的问题,循环水管道为钢管,地下敷设,考虑到工程环境为海边,钢管做牺牲阳极块的阴极保护,保护年限为10年。管道阻力计算采用达西公式,相对阻力取0.5mm。这样的计算是否有问题,阴极保护对于管道阻力的影响应该怎么考虑?考虑多少比较合适?谢谢!
求教各位;
我在做循环水系统中遇到的问题,循环水管道为钢管,地下敷设,考虑到工程环境为海边,钢管做牺牲阳极块的阴极保护,保护年限为10年。
管道阻力计算采用达西公式,相对阻力取0.5mm。
这样的计算是否有问题,阴极保护对于管道阻力的影响应该怎么考虑?考虑多少比较合适?谢谢!