http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8700783&page=1&extra=#pid33923296我的求助的帖子
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8700783&page=1&extra=#pid33923296我的求助的帖子
2楼
这个都要做边坡防护设计的,还必须是有资质的单位来做。
你没有必要担这个风险。
规范规定,大于5m的深基坑都需要做防护的。
如果你是设计单位的,我建议你做抗滑桩加冠梁,再加锚索。桩与桩之间设置挡土板。
地下连续墙难以抵挡主动土压力,会倾覆的。
回复
3楼
这是有规定的,需要具有专业资质的单位来完成的。还要有专家论证的结论。
回复
4楼
规范规定,大于5m的深基坑都需要做防护的。
回复
5楼
你不要太注重防水,要按照预算的话,还是桩加锚索便宜,根据你的现场情况,桩加预应力锚索具有可操作性,另外安监站也会要求你做基坑支护论证,我看你的地质下面是岩石,估计做灌注桩也不好施工,估计要做一部分井点降水
这个都要做边坡防护设计的,还必须是有资质的单位来做。
规范规定,大于5m的深基坑都需要做防护
回复
6楼
我想知道如果做了地下连续墙,墙和底板怎么连接怎么施工,防水怎么处理
回复
7楼
shenglongguanch 发表于 2013-7-27 09:53 你不要太注重防水,要按照预算的话,还是桩加锚索便宜,根据你的现场情况,桩加预应力锚索具有可操作性 …你说不要太注重防水意思指的是我挖基坑的时候 还是浇筑混凝土还是 地下连续墙做完和底板接触的位置
回复
8楼
多谢楼主分享 好好学习
回复
9楼
谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
回复
10楼
要根据地勘报告确定,有没有抗渗要求;
深基坑支护设计都要经过专家论证的
回复
11楼
谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
回复