原本方案打算把一条VV4*185+1*95mm2低压电缆埋管敷设的~现在由于甲方觉得价格贵~所以想沿墙边直接放地上~请问穿一根PVC100的管直接放地上行吗?
原本方案打算把一条VV4*185+1*95mm2低压电缆埋管敷设的~现在由于甲方觉得价格贵~所以想沿墙边直接放地上~请问穿一根PVC100的管直接放地上行吗?
2楼
PVC管的强度不够,大电缆不能直接放在地上。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-7-26 13:00 PVC管的强度不够,大电缆不能直接放在地上。那如果用一根SC100的钢管可以么?~
回复
4楼
也没有可不可以吧,见过1、直接放地上的。2、穿管放地上的。3、穿管放地上后铺沙砌砖。
主要看甲方要求和现场实际情况。
回复
5楼
SC管是薄壁管,不受重压(过路、过车为重压)的地方还可以。
回复
6楼
是认为穿管贵还是挖沟贵?
如果电缆路径上没有人及车辆通过,可以一侧或者两侧砌两层砖,再用细沙或者土覆盖,防止机械损伤
回复
7楼
沿顶板走桥架吧。
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
8楼
新建的内容,没有放地上沿地面明敷一说,
临建的内容,有防损有标志就可以了
什么都依甲方要你设计做什么吃的
根本与造价无关
回复
9楼
挖个浅沟就行了。
回复
10楼
云飘飘 发表于 2013-7-28 07:18 挖个浅沟就行了。请教一下:直接挖沟把电缆放进去之后还要填埋吗?
回复
11楼
老板怕花钱,给个建议:
如果是临时电缆,不要放地上,有墙则架到墙上(高于2米),用钢筋或水泥钉固定尼龙扎带,尼龙扎带绑电缆。
不是临时的,则埋地是最省钱的,如果放在地上,到电缆损坏就后悔莫及了。
回复