原本方案打算把一条VV4*185+1*95mm2低压电缆埋管敷设的~现在由于甲方觉得价格贵~所以想沿墙边直接放地上~请问穿一根PVC100的管直接放地上行吗?
原本方案打算把一条VV4*185+1*95mm2低压电缆埋管敷设的~现在由于甲方觉得价格贵~所以想沿墙边直接放地上~请问穿一根PVC100的管直接放地上行吗?
12楼
学习了 ,下载拿走,谢谢
回复
13楼
学习了 ,下载拿走,谢谢
回复
14楼
按理说这问题本就不是问题。
1、取决于电缆是临时的还是长久的,2、取决于现场是无人之地还是人来人往。
回复
15楼
SC是焊接钢管,比水煤气管薄,不是薄壁钢管,
回复
16楼
没有你那么施工的,就是为了省钱,可以沿墙钢索敷设。
回复
17楼
从楼主的表述来看,显然不是临时的,建议有三个做法:一是直埋,做好保护工作,费用不高;二是支架固定敷设,采用角钢(40x4),成本也不高;三是桥架,费用较高,但很美观
回复
18楼
直接裸露在外的也有,临时性的比较多,最起码用个沟沟砌起来,成本也增加不了多少
回复
19楼
谢谢 分享
回复
20楼
根据施工临时用电规范,肯定是要埋地的。明设不安全
回复
21楼
实际施工的时候,穿管敷设有很多便利之处,比方说你可以先埋管,回土,然后以后再穿电缆,这样安排比较灵活。
直埋其实未必比穿管代价低,同样需要土方开挖,还要铺细沙,一米还要8块砖或者放电缆盖板,而且沟开挖了就要放电缆,工序安排也没什么灵活性。
你直接扔地上。。。这倒真是便宜了,但这做法也太糙了。。。不符合规范。
回复