【答网友问】地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
北京院小李飞刀
2013年07月26日 09:32:50
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:18 编辑 【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:18 编辑

【网友问】一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。1、我之前发过一篇帖子,分析了上部结构的梁或者板,不需要控制裂缝的验算,并且我还说了,如果按照裂缝选筋的话,设计人水平太次并且太过浪费。具体原理见我下面帖子的回复里的。
http://bbs.co188.com/thread-8681308-1-1.html

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

2、但今天,我要说的下面的情况是
29.png

29.png

免费打赏
daoshi15
2013年07月26日 10:56:14
13楼
所有的技术措施、标准图实际上就是一个“设计图纸”,一般由某甲级院根据自己对规范的理解做的“标准设计”,由建设部质量司发文推荐使用,按没有强制力和法律地位的。不能因为裂缝计算公式不准确就不限制裂缝,甚至于否定其应用范围。否定可以,但目前有更好的替代吗?不控制,耐久性又如何保证?结构工程本来就属于试验科学范畴,结构的许多计算公式也不能与试验的条件完全对应,其计算假定也不一定与工程的实际使用状态完全相符,难道就要否定这一体系吗? 唉....大家不要酱样子,多一份谦让,多一份理解...:)
回复
画图匠
2013年07月26日 11:14:00
14楼
本帖最后由 画图匠 于 2013-7-26 11:18 编辑 luckz 发表于 2013-7-26 10:18 09混凝土全国技术措施都说了不考虑那末多的,我们结构吊丝没有这总那工的耳濡目染,我们也不知道孔乙己的回香 …这本书真是个宝,对这个问题解释得相当不错,现在发现上次飞刀和我辩论的东西基本全来自这里面。赶脚他当时只是记住了结论,阐述不出来,也说服不了别人。以前在书店看到,我靠,薄薄的一本,九十多。没舍得买,看来确实是物有所值啊!另外,建议飞刀同学答网友问还是讲讲为啥吧。你就列这两条,是想编规范还是技术措施啥的(貌似你说的话还达不到程总、柯总能让人不问为什么就信服的程度吧)?这个问题也就是入门级的吧。若抗浮水位在地面,那地下室顶板环境类别应该是属于二b类:与无侵蚀性地水或土壤直接接触的环境。控制0.2。至于那个0.3,估计是你们院提出的吧,也好理解,楼板对梁抗裂有有利作用,所以按规范算出来的比实际大,可以放宽一点。不过,裂缝控制这玩意,很多时候还是受制于总工和图审(控制和不控制的总工我都遇到过,谁都能说出一大堆理由)。要是图审说,技术措施不是规范,我们按规范做,你也没辙。所以,个人觉得飞刀同学也完全不用觉得你不控制别人控制了,你水平就比别人高上几档了。某些问题,只能说是你们的总工有足够的能力和权威与图审甚至规范过招,与你水平高低没有关系!
回复
北京院小李飞刀
2013年07月26日 11:16:59
15楼
画图匠 发表于 2013-7-26 11:14 这本书真是个宝,对这个问题解释得相当不错,现在发现上次飞刀和我辩论的东西基本全来自这里面。以前 …看看这本书是谁出的吧,只不过是北京院的翻版。和07年北京院的技术措施对一对,大部分都是我们院的东西,只不过现在以国家的名义出了。编写这本书的,大部分专家都是北京院的,你可以看看上面的名字。
回复
画图匠
2013年07月26日 11:23:18
16楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-26 11:16 看看这本书是谁出的吧,只不过是北京院的翻版。和07年北京院的技术措施对一对,大部分都是我们院的东西 …飞刀哥,北京院的技术措施我是看过的。可能是我记忆力太差,不记得有阐述过这个问题了,方便给个出处么?
回复
北京院小李飞刀
2013年07月26日 11:27:18
17楼
画图匠 发表于 2013-7-26 11:14 这本书真是个宝,对这个问题解释得相当不错,现在发现上次飞刀和我辩论的东西基本全来自这里面。赶脚他 …不过很多东西,我们院还是没有公开,内部的分析的很详细,并且很具体了。可能是精华的东西或者是核心竞争力的东西吧。比如我说的这一条就是其中的一个了,在别的地方规范上也有这个要求的,不知道是不是也是抄北京院的。
回复
luckz
2013年07月26日 11:30:30
18楼
之所以看朱炳寅的书,就是应为图文搭配,还有自己的计算或实际数据,涉及当下结构设计的热点问题,而且不排斥别人的观点,也不拔高自己.特别适合设计实战.这种才是我们设计人应有的素养.
,仔细想来搞结构设计又不是搞飞船,你能做的大家都能做,我做不了的相信你也做不出来.
就比如我以前拿鸟巢练习midas,搞不懂如何模拟临时支撑卸载,搞不懂曲面翻样?楼主你能教我末?反正老装那边是没有声音。你们3人这边能给大家讲讲末,也算是真正体现一下硬实力!
回复
北京院小李飞刀
2013年07月26日 11:35:58
19楼
luckz 发表于 2013-7-26 11:30 之所以看朱炳寅的书,就是应为图文搭配,还有自己的计算或实际数据,涉及当下结构设计的热点问题,而且不排斥别 …哦,没找到依据啊?鸟巢是建研院主做(我老婆在其中做建筑),北京院也有参与。人都是从不知道到知道的,都是一个学习和理解的过程,要虚心求教,同时在论坛争论也可以把这个问题搞明白。但是我建议:学习的时候,一定要把内容看全面和分情况,不能只看一类环境不控制就说我说的这种情况不控制,显然是还没有理解到本质。
回复
北京院小李飞刀
2013年07月26日 11:45:19
20楼
画图匠 发表于 2013-7-26 11:23 飞刀哥,北京院的技术措施我是看过的。可能是我记忆力太差,不记得有阐述过这个问题了,方便给个出处么? 市面上能买到的技术措施里面有没有我不清楚,但我们内部的在很早之前都提出了我是不看外面出版的书的,我们内部的比这个详细具体多了,并且都有阐述理论和原因。估计是核心竞争力的东西吧,现在还没有在市场上流传。不过告诉一个好消息,我们院计划又出一本书,但不知道什么时候出版出来,董工也有参编,但我还没有资格上榜。
回复
画图匠
2013年07月26日 11:45:23
21楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-7-26 11:27 不过很多东西,我们院还是没有公开,内部的分析的很详细,并且很具体了。可能是精华的东西或者是核心竞 …看来北京院确实与众不同啊!其它的设计院或是大学有谁做了什么实验发现了什么新玩意,都是急急忙忙又是发论文又是办讲座以博取自己和公司的名声。像北京院这样淡泊名利的地方确实少啊!不过飞刀哥在这种环境下怎么还没有耳濡目染呢?还有,我想问一下,某些问题,你们送其它单位审图的时候,是不是不但要拿上图纸,还要拿上你们的最新研究成果。然后程总柯总齐总他们就指着一堆报表和数据,告诉审图的:“这样做是可以的,规范有误!”
回复
北京院小李飞刀
2013年07月26日 11:52:01
22楼
画图匠 发表于 2013-7-26 11:45 看来北京院确实与众不同啊!其它的设计院或是大学有谁做了什么实验发现了什么新玩意,都是急急忙忙又 …这个设计和审图的关系,应该理清:1、看看这个提的有没有依据,依据就是规范。审图的也是人,在大工作量下也是有可能出现疏忽的,是情有可原的,可以电话沟通。2、对于规范上尚有缺陷的或者不宜之内可以突破的,可以先电话沟通并说明突破之后采取的措施并分析清楚,我遇到审图的,如果不是强条,都是可以沟通的。规范用:可,应,宜都是有不同范围的。不然都说应算了。3、具体情况得具体分析,有些东西不能一概而论的。
回复

相关推荐