新规范条文关于墙、短肢墙、柱、异形柱的界定
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2013年07月25日 19:46:58
只看楼主

一个新手问我关于墙、短肢墙、柱、异形柱的界定 我给了他几个数据,让他自己判别,他马山反问我:你凭什么这样讲,规范依据在哪一条?为什么这样判定!汗一个,将规范一条条找出来跟他讲了下,自己也总结了下。每个人都是从菜鸟级别慢慢熬过来的,路还很长,看来学无止境.......1、高厚比小于3墙肢按柱设计。GB50011-2010第 6.3.5.3条:柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:……3、截面长边与短边的边长比不宜大于3。

一个新手问我关于墙、短肢墙、柱、异形柱的界定
我给了他几个数据,让他自己判别,他马山反问我:你凭什么这样讲,规范依据在哪一条?为什么这样判定!汗一个,将规范一条条找出来跟他讲了下,自己也总结了下。每个人都是从菜鸟级别慢慢熬过来的,路还很长,看来学无止境.......

1、高厚比小于3墙肢按柱设计。
GB50011-2010第 6.3.5.3条:柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:……3、截面长边与短边的边长比不宜大于3。
GB50011-2010第6.4.6条: 抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。
2、高厚比在3~4之间按异形柱设计。
JGJ149-2006第2.1.1条:异形柱是指截面几何形状为L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。
3、高厚比在4~8之间按短肢墙设计。
JGJ3-2010第7.1.8条:短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;
个人认为本条规定不甚严谨,是否大于300墙厚时就一定不是短肢墙?条文说明里面:对于采用刚度较大的连梁与墙肢形成的开洞剪力墙,不宜按单独墙肢判断其是否属于短肢剪力墙。很明显,是考虑了连梁的因素按开洞剪力墙设计,但当连梁刚度较弱时,是否能按开洞剪力墙设计则值得商酌。按此规定,300x1250墙不算短肢墙,而200x1550墙却需按短肢墙设计有点说不过去。
《广东省高规》3.2.3条认为剪力墙截面厚度不小于层高的1/15,且不小于300mm,长度不小于2000mm,高度与厚度之比大于4时仍属一般剪力墙。
4、高厚比大于8为一般剪力墙。






免费打赏
qq_1404705324943
2014年07月07日 16:00:34
12楼
楼主写的很好 谢谢~~~~~~~~~~
回复
motospeed157
2014年07月08日 10:15:00
13楼
很好的总结~感谢分享!
回复
chuyingwukong
2014年08月15日 14:35:05
14楼
谢谢讲解,学习了
回复
a1877006
2014年09月22日 19:33:56
15楼
膜拜了,入门到高手是个漫长的过程啊
回复
yyf289958616
2015年05月29日 11:28:13
16楼
楼上说的有道理。。。
回复
yangsailiang
2016年05月18日 09:35:09
17楼
高厚比在3-4之间的一字型,算柱还是墙呢。。。楼主好像没提到这种情况。
个人认为应该算柱
回复
冯著
2016年06月21日 13:00:47
18楼
先留名,楼主好人
回复
summer林
2016年11月25日 20:01:17
19楼
学习了 学习了
回复
co1464770018967
2016年12月12日 15:31:24
20楼
好。学习了。。。。。。。。
回复
pdwql
2016年12月13日 10:08:17
21楼
楼主分析精辟,辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开