软件出错?异形柱配筋率这么算
夏闰
夏闰 Lv.2
2020年12月02日 14:50:03
只看楼主

混凝土异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计 算 某项目审图提出异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计算仅计入折角处及柱端部纵向受力钢筋。 《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017原文如下: 经过咨询异形柱规范编制专家回复,审图意见正确。 同时查看规范编制人编写的《混凝土异形柱结构设计手册》中也做了相同说明。


混凝土异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计


某项目审图提出异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计算仅计入折角处及柱端部纵向受力钢筋。

《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017原文如下:

经过咨询异形柱规范编制专家回复,审图意见正确。

同时查看规范编制人编写的《混凝土异形柱结构设计手册》中也做了相同说明。








目前的PKPM、YJK按全部纵筋计算最小配筋率,输出纵向受力钢筋不足。

算例如下:

1266.7+633.3=1900,1900/200/1000=0.95%, 满足最小配筋率0.95%,但是 计算错误,

如按输出值设计,实配纵向受力钢筋,端头4D16+折角4D14,实际配筋率为1420/200/1000=0.71%,不满足纵向受力钢筋最小配筋率0.95%要求。

正确输出值应为1900。

加倍努力
2020年12月03日 09:46:14
2楼

很好的资料,学习中。

回复
点心如雪
2020年12月08日 17:26:08
3楼

非常不错的资料

回复
天柱
2020年12月14日 07:34:06
4楼

上好资料!感谢!

回复
lixiansonggg
2020年12月17日 16:12:31
5楼

学习了,从没做过异型柱送审,现刚好有一个项目宅施工图做异形柱住,查看规范条文解释,只计肢端a宽范围和转角处的纵筋,看我自己算的柱子配筋,软件给的配筋面积不满足规范要求。

回复
天天都努力
2020年12月26日 10:02:54
6楼

从没做过异型柱送审,现刚好有一个项目宅施工图做异形柱住

回复
zhachg
2020年12月29日 10:25:54
7楼

条文分析理解透彻,软件结果确实应仍共核查。

回复
钢骨混凝土
2021年01月12日 11:40:15
8楼

正好碰到这样的一个工程,也有同样的疑惑,规范上写得太不明确了

回复
篮球星空
2021年02月01日 15:38:45
9楼

条文分析理解透彻,软件结果确实应仍共核查

回复

相关推荐

APP内打开