本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑 如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,
本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑
如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,
再感谢版主的关心。可以沉帖了!!
再次感谢论坛各位热心人士,昨天做个混凝土强度回弹,合格,,今天打开裂纹看了,深度不超过五毫米,,属正常裂缝,这下放心了,,我这么多天吃不安睡不眠啊:lol
2楼
沙发,
找个裂缝照片拿来分析三,可能造成裂缝的原因很多
几度区?
回复
3楼
审核一般是自己先审,然后交由负责人,再然后给总工,最后审图中心。
不是绝对没有问题,因为大家都是人,有疏忽的时候,但是经过这么多道程序大问题一般没有。
回复
4楼
遇见雏田 发表于 2013-7-25 20:47 审核一般是自己先审,然后交由负责人,再然后给总工,最后审图中心。不是绝对没有问题,因为大家都是人, …当然是经审图中心审过的,感谢,不知道您从常规来看,这钢筋配置够用吗?
回复
5楼
本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-25 21:00 编辑 tuzi588 发表于 2013-7-25 18:02 沙发,找个裂缝照片拿来分析三,可能造成裂缝的原因很多几度区?头发丝粗细,不好拍,约一半成U型一半为单面,自大梁底两边都向上三四十公分的样子
回复
7楼
不可能, 问题多的很
回复
8楼
审图中心审过的图纸,小了专家会提,大的只要不是太离谱,也是不会提的,所以含钢量这看你说的,没法判断,需要计算书才能校核,
梁上有裂缝,产生这个问题的原因很多,并不一定就是梁的配筋有问题。。
回复
9楼
图纸审查是国家规定的一个重要程序,他只是重点审查国家强制性标准规定的内容。一般经过图纸审查之后,不再出现重大质量问题。
回复
10楼
我听说过一个案例:一个结构新手,在一根7m跨的KL底部配置了214的钢筋。。。(还好只是3层框架)
回复
11楼
施工过程中还是要注意检查有没有违法图集和强规,审图中心也不可能检查这么仔细的
回复
12楼
faintgp 发表于 2013-7-26 03:18 审图中心审过的图纸,小了专家会提,大的只要不是太离谱,也是不会提的,所以含钢量这看你说的,没法判断, …谢谢,我也不能肯定是那个问题,只是一个一个排除,,,,感谢
回复