浇筑好的部分混凝土存在质量问题,求分析
凯特你好
2013年07月25日 16:06:03
只看楼主

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-25 16:07 编辑 这是一栋7层楼框架结构的厂房,采用商品混凝土、泵车施工,梁板柱同时浇筑。建筑物封顶半个月后发现4层一根中柱柱顶、5层梁底约400高的柱子混凝土存在质量问题。 现场表现为该段混凝土表面成灰白色、混凝土内部密实但未结构,使用物品能轻松划开混凝土,在该位置柱的三个面使用电转和铁钎分别凿出三条槽,发现表面进去7~8公分后的混凝土有强度(现场表现凿的时候,石头开子)。

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-25 16:07 编辑

这是一栋7层楼框架结构的厂房,采用商品混凝土、泵车施工,梁板柱同时浇筑。建筑物封顶半个月后发现4层一根中柱柱顶、5层梁底约400高的柱子混凝土存在质量问题。

现场表现为该段混凝土表面成灰白色、混凝土内部密实但未结构,使用物品能轻松划开混凝土,在该位置柱的三个面使用电转和铁钎分别凿出三条槽,发现表面进去7~8公分后的混凝土有强度(现场表现凿的时候,石头开子)。

该层柱子及上层梁板其它部位混凝土均无异常,建设单位、监理单位和施工单位现场看后,对该问题产生的原因不一致,个人认为是养护不到位导致混凝土烧坏。而我的同事认为是泵送混凝土过程中的临时停车,再次开动时,泵中先送一些砂浆,待泵送顺利后,再送混凝土。按要求,开始送的砂浆要清理干净,不能用作浇捣。施工队往往可看到混凝土出来,便开始直接将泵送软管送到柱模中。柱模是四面封模,只有拆模后才发现。对于同事的看法我认为如果是泵车移位时残存混凝土或者砂浆造成这种现象的话,那就应该这一段混凝土都有问题,不会里面混凝土好而表层混凝土强度达不到。

另:施工单位当时想找商品混凝土公司的麻烦,把我给逗乐了。

被剥离出来达不到强度的混凝土我看了,所含石子粒径不大。这个工地是柱梁板一起浇筑的混凝土,问题混凝土位置就在中柱的柱顶(梁底),按照现场施工的流程个人认为砂浆导致的可能性不大,现场观察达不到强度的混凝土区域非常规则,几乎就是与梁底平行。问题的处理不是麻烦问题,现在主要是对产生的原因各有各的看法而已。

不知道各位有什么看法,拜请大家帮我分析分析,谢谢了。

免费打赏
海马同志
2013年07月25日 16:09:22
2楼
我觉得因比重不同,先到达的少量残余砂浆被挤到边上,经振捣就在边上往上冒。泵送混凝土一般不可能搅拌不均,柱中某段混凝土颜色发白,强度不达标,都是残余砂浆所造成的。这样的实例很多,若有兴趣,可查阅当天的施工日记,或向施工员了解一下施工过程。
回复
kangaroo111
2013年07月25日 16:54:40
3楼
要查商品砼的质量问题,可以去查试块报告。试块报告如果没问题,那就是施工的问题。泵送混凝土没振捣密实,或者这一根柱子正好是两车混凝土衔接部位,柱模内残存的砂浆比较多。
回复
tuzi588
2013年07月25日 17:55:28
4楼
商混经常送错标号,现在这种情况比较多
回复
无间道
2013年07月26日 05:39:32
5楼
就你叙述的专业能力而言,还不能算是专业人员,建议你找个鉴定机构来解决吧,毕竟关系到结构安全问题。
回复
bukuren
2013年07月26日 08:52:11
6楼
这是商砼的一种弊病啊
回复
plwhm
2013年07月26日 09:14:42
7楼
找个鉴定机构来解决吧
回复
liusanlong
2013年07月26日 10:22:20
8楼
个人也认为是施工中两车混凝土衔接的问题,养护问题不会造成只有一根柱子一个部位出现强度不达标的问题
回复
xjbenben780907
2013年07月26日 12:18:39
9楼
首先找鉴定机构出具报告,然后根据报告出加固意见,慎重。位置不好又在柱头,现在的施工单位很操蛋,根本不把质量当回事。
回复
我本平凡
2013年07月26日 14:17:29
10楼
应该找专业的人员检测一下再做决定
回复
小砼人
2013年07月26日 17:42:20
11楼
是不是打灰的时候加水了啊,就是罐车图省事,打完灰之后,冲车的水直接倒进了泵车里。
回复