本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-25 16:07 编辑 这是一栋7层楼框架结构的厂房,采用商品混凝土、泵车施工,梁板柱同时浇筑。建筑物封顶半个月后发现4层一根中柱柱顶、5层梁底约400高的柱子混凝土存在质量问题。 现场表现为该段混凝土表面成灰白色、混凝土内部密实但未结构,使用物品能轻松划开混凝土,在该位置柱的三个面使用电转和铁钎分别凿出三条槽,发现表面进去7~8公分后的混凝土有强度(现场表现凿的时候,石头开子)。
这是一栋7层楼框架结构的厂房,采用商品混凝土、泵车施工,梁板柱同时浇筑。建筑物封顶半个月后发现4层一根中柱柱顶、5层梁底约400高的柱子混凝土存在质量问题。
现场表现为该段混凝土表面成灰白色、混凝土内部密实但未结构,使用物品能轻松划开混凝土,在该位置柱的三个面使用电转和铁钎分别凿出三条槽,发现表面进去7~8公分后的混凝土有强度(现场表现凿的时候,石头开子)。
该层柱子及上层梁板其它部位混凝土均无异常,建设单位、监理单位和施工单位现场看后,对该问题产生的原因不一致,个人认为是养护不到位导致混凝土烧坏。而我的同事认为是泵送混凝土过程中的临时停车,再次开动时,泵中先送一些砂浆,待泵送顺利后,再送混凝土。按要求,开始送的砂浆要清理干净,不能用作浇捣。施工队往往可看到混凝土出来,便开始直接将泵送软管送到柱模中。柱模是四面封模,只有拆模后才发现。对于同事的看法我认为如果是泵车移位时残存混凝土或者砂浆造成这种现象的话,那就应该这一段混凝土都有问题,不会里面混凝土好而表层混凝土强度达不到。
另:施工单位当时想找商品混凝土公司的麻烦,把我给逗乐了。
被剥离出来达不到强度的混凝土我看了,所含石子粒径不大。这个工地是柱梁板一起浇筑的混凝土,问题混凝土位置就在中柱的柱顶(梁底),按照现场施工的流程个人认为砂浆导致的可能性不大,现场观察达不到强度的混凝土区域非常规则,几乎就是与梁底平行。问题的处理不是麻烦问题,现在主要是对产生的原因各有各的看法而已。
不知道各位有什么看法,拜请大家帮我分析分析,谢谢了。