正在建房子,请教各位大侠几个布筋问题
krysta
krysta Lv.2
2013年07月25日 15:03:22
只看楼主

本帖最后由 krysta 于 2013-7-25 15:04 编辑 请看下图梁(图1):DLK1(2)200*500,总和是11米。按下图施工队给我开的钢筋需求如下图2示: 有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢? 疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗? 另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现? 最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢? 请各位前辈帮小弟解答一下,谢谢!!!

本帖最后由 krysta 于 2013-7-25 15:04 编辑


请看下图梁(图1):DLK1(2)200*500,总和是11米。按下图施工队给我开的钢筋需求如下图2示:
有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢?
疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗?
另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现?
最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢? 请各位前辈帮小弟解答一下,谢谢!!!
1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zyb15023265759
2013年07月29日 15:11:40
22楼

楼主底筋要分两段还是整体拉通布置这要看具体情况,钢筋搭配最好不要出过两个级别。
底筋锚固长度可参阅11G101-1图集上说明关于梁的上部与下部钢筋锚固长度要求并注意是抗震与非抗震两者的锚固长度是有区别的。
DKL1(2)中2代表两跨,见图纸上左跨6米,右跨4.8米。配筋见图中集中标注和原位标注。

有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢?
疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗?
另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现?
最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢?
回复
mary775939
2013年07月29日 16:08:42
23楼
我想说看到CAD里的问号就没心情……
回复
bocai200408
2013年07月29日 16:25:31
24楼
呵呵
,图中表示的是按连续梁算,两跨。上部2根16贯通,下部2根18贯通。
回复
yingsun101
2013年07月29日 16:31:35
25楼
看图集吧 11g101-1
回复
黑毛衣free
2013年07月29日 18:38:03
26楼
路过 挣个币
回复
孙中平
2013年07月29日 21:36:00
27楼
如果网上都能解决技术问题,干脆就把设计院给取消了吧?
回复
ymnnjlove
2013年07月29日 21:39:19
28楼
:):):):):):):):):):):)
回复
我本平凡
2013年07月30日 08:01:29
29楼
施工方便时可以考虑断开
回复
ggl19730802
2013年07月30日 08:07:44
30楼
101图集上有规范,按规范翻样
回复
没那么简单
2013年07月30日 08:46:34
31楼
回复的分、 就这么简单
回复

相关推荐