本帖最后由 krysta 于 2013-7-25 15:04 编辑 请看下图梁(图1):DLK1(2)200*500,总和是11米。按下图施工队给我开的钢筋需求如下图2示: 有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢? 疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗? 另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现? 最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢? 请各位前辈帮小弟解答一下,谢谢!!!
本帖最后由 krysta 于 2013-7-25 15:04 编辑
请看下图梁(图1):DLK1(2)200*500,总和是11米。按下图施工队给我开的钢筋需求如下图2示:
有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢?
疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗?
另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现?
最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢? 请各位前辈帮小弟解答一下,谢谢!!!
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
楼主底筋要分两段还是整体拉通布置这要看具体情况,钢筋搭配最好不要出过两个级别。
底筋锚固长度可参阅11G101-1图集上说明关于梁的上部与下部钢筋锚固长度要求并注意是抗震与非抗震两者的锚固长度是有区别的。
DKL1(2)中2代表两跨,见图纸上左跨6米,右跨4.8米。配筋见图中集中标注和原位标注。
有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢?
疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗?
另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现?
最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢?
回复
23楼
我想说看到CAD里的问号就没心情……
回复
24楼
呵呵
,图中表示的是按连续梁算,两跨。上部2根16贯通,下部2根18贯通。
回复
25楼
看图集吧 11g101-1
回复
26楼
路过 挣个币
回复
27楼
如果网上都能解决技术问题,干脆就把设计院给取消了吧?
回复
28楼
:):):):):):):):):):):)
回复
29楼
施工方便时可以考虑断开
回复
30楼
101图集上有规范,按规范翻样
回复
31楼
回复的分、 就这么简单
回复