本帖最后由 krysta 于 2013-7-25 15:04 编辑 请看下图梁(图1):DLK1(2)200*500,总和是11米。按下图施工队给我开的钢筋需求如下图2示: 有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢? 疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗? 另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现? 最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢? 请各位前辈帮小弟解答一下,谢谢!!!
本帖最后由 krysta 于 2013-7-25 15:04 编辑
请看下图梁(图1):DLK1(2)200*500,总和是11米。按下图施工队给我开的钢筋需求如下图2示:
有疑问一:底筋分两段还是应该完整的一条呢?
疑问二:底筋跟面筋的锚固长度才分别150&200够吗?
另有一问题请教:DLK1(2)括号里的"2"是什么意思,在布筋时怎么体现?
最关心的是底筋要分两段吗?我觉得应该是贯通的吧?是分好还是贯通好呢? 请各位前辈帮小弟解答一下,谢谢!!!
12楼
楼主的cad版本太高
回复
13楼
看11G101吧,你就会明白的
回复
14楼
底筋可以不锚入支座吧
面筋的锚固长度貌似差点,至少得250吧.
回复
15楼
你这个底筋才3根,两根通常锚固 没注意看
回复
16楼
一,直径一样,能拉通就拉通布置。
二,直锚不够就弯锚。
三,是DKL,不是DLK,(2)表示跨数,共两跨。
回复
17楼
我只能说,认真看图集吧
回复
18楼
本帖最后由 clivecen 于 2013-7-29 11:00 编辑
哈,回错地方了。
疑问一:最好是完整的一条,不过钢筋一般才9m长度。
疑问二:那个150,200不是锚固长度,而是弯钩。
括号里的"2"应该是2跨,左跨6m,箍筋间距100;右跨4.8m间距200
回复
19楼
学习一下了,,
回复
20楼
clivecen 发表于 2013-7-29 10:52 哈,回错地方了。疑问一:最好是完整的一条,不过钢筋一般才9m长度。疑问二:那个150,200不是锚固长 …很有道理!!!!!
回复
21楼
:):):):):):)
回复