结构新手,在弄一个2层的别墅,打算用异形柱框架,但是总是碰到节点域抗剪超限,异形柱是250宽,翼缘都是400高,但是把异形柱直接换成250x400的矩形柱,就能通过。把异形柱换成250宽,翼缘500高就没问题。 还有一个问题就是,抗规上面写着四级抗震柱截面不宜小于300mm。250x400的柱子是否可取呢?
输入墙算算呗,可能比异形柱要好一点
回复
13楼
学习了,谢谢大家
回复
14楼
软件更新后我也经常出现节点域抗剪超限~~~
回复
15楼
tianzhu 发表于 2013-7-25 11:31 异形柱规程要求异形柱肢高(你说的翼缘)至少要500高节点技术有的是独家的,像万科的节点技术就很先进
回复
16楼
新手刚做设计第二个项目,就被要求做别墅,还是异形柱,总共布置了17种异形柱,有一个抗剪超限很难调
回复
17楼
我也在做别墅,刚开始一个地方异形柱节点域抗剪超限,把界面增大了点,变成俩地方超限,但是超限的幅度笑了很多~~
回复
18楼
最近也碰到了。加大梁截面,或者加长肢长也是过不去。。。急死了。。。
回复
19楼
miniguu 发表于 2013-7-29 10:46 同意8楼的做法400高不必做异性柱
回复
20楼
异形柱截面最好做保守点,一是他的抗震性能同等条件下不如矩形柱,二是异形柱规程为2006版,远比2010抗规要求低了,柱子不能仅经济性着手
回复
21楼
路过,看看,学习了
回复