关于异形柱节点域抗剪超限问题……
zhuyexuntc
zhuyexuntc Lv.5
2013年07月25日 10:58:54
只看楼主

结构新手,在弄一个2层的别墅,打算用异形柱框架,但是总是碰到节点域抗剪超限,异形柱是250宽,翼缘都是400高,但是把异形柱直接换成250x400的矩形柱,就能通过。把异形柱换成250宽,翼缘500高就没问题。 还有一个问题就是,抗规上面写着四级抗震柱截面不宜小于300mm。250x400的柱子是否可取呢?

结构新手,在弄一个2层的别墅,打算用异形柱框架,但是总是碰到节点域抗剪超限,异形柱是250宽,翼缘都是400高,但是把异形柱直接换成250x400的矩形柱,就能通过。把异形柱换成250宽,翼缘500高就没问题。 250x400.jpg 11.jpg
U~3VU`VPM6{UV)7)IV2[CTM.jpg

还有一个问题就是,抗规上面写着四级抗震柱截面不宜小于300mm。250x400的柱子是否可取呢?




250x400.jpg


250x4001.jpg


11.jpg


U~3VU`VPM6{UV)7)IV2[CTM.jpg

免费打赏
wocaoshengyanga
2013年07月25日 11:05:55
2楼
帮你顶一下
回复
天柱
2013年07月25日 11:31:33
3楼
异形柱规程要求异形柱肢高(你说的翼缘)至少要500高
回复
j07220232
2013年07月25日 11:42:08
4楼
软件更新后我也经常出现节点域抗剪超限~~~~
回复
zhuyexuntc
2013年07月25日 14:08:26
5楼
tianzhu 发表于 2013-7-25 11:31 异形柱规程要求异形柱肢高(你说的翼缘)至少要500高嗯 看到了呢,感觉有250肢宽 两边500肢高一副很浪费的样子,而且双偏压计算配筋也挺大,能不能就我上面说的 改成250x400的柱子呢 ,主要是考虑到抗规说柱子四级不宜小于300mm
回复
天柱
2013年07月25日 17:22:38
6楼
250mm不是小于300mm了?
回复
tht9665
2013年07月29日 09:58:08
7楼
《混凝土异形柱结构技术规范》明确规定肢高不应小于500mm,异形柱不是一般的矩形和圆形柱,250肢厚满足不小200的规范要求。
回复
jiechen0414
2013年07月29日 10:28:27
8楼
节点域抗剪超的话,调解梁截面最佳
回复
miniguu
2013年07月29日 10:46:33
9楼
同意8楼的做法
回复
longlonghill
2013年07月29日 11:03:49
10楼
400高不必做异性柱
回复
yingsun101
2013年07月29日 16:11:19
11楼
同意7楼的看法 参看《异形柱规程》6.1.4
回复

相关推荐

APP内打开