住宅入户电箱的进线开关选3P还是4P
sifehui
sifehui Lv.2
2013年07月25日 09:05:51
来自于断路器
只看楼主

(三相电源时)住宅入户电箱的进线开关选3P还是4P,请指教

(三相电源时)住宅入户电箱的进线开关选3P还是4P,请指教
免费打赏
xzg009
2013年10月10日 09:29:09
12楼
八楼的看法比较全面,按常规应是3P啦。
回复
duanyu1218
2013年10月10日 10:03:38
13楼
规范说的很明确,要端开所有带电导体。谁敢保证零线就一定不带电?
回复
xiezi1313
2013年10月16日 14:29:44
14楼
《住宅设计规范GB50096-2011》中提到,每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
回复
wss6668
2013年10月28日 22:42:10
15楼
xiezi1313 发表于 2013-10-16 14:29 《住宅设计规范GB50096-2011》中提到,每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中 …很有说服力
回复
耳朵里de阳光
2013年10月31日 11:05:54
16楼
:handshake4p啦啦啦
回复
yy1267701
2013年10月31日 17:31:32
17楼
xiezi1313 发表于 2013-10-16 14:29 《住宅设计规范GB50096-2011》中提到,每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中 …说得好,有理有据
回复
c168_com
2013年10月31日 20:43:30
18楼
大电流配电,最好少用4P,质量再好的开关,也有坏的时候!
回复
gumingqiang
2013年11月01日 17:17:28
19楼
过来学习一下:victory:
回复
lsc19590714
2013年11月02日 15:32:09
20楼
应用4P,原因是住宅用电,一般用电设备是220V单相,所以应用4P进线开关。