(三相电源时)住宅入户电箱的进线开关选3P还是4P,请指教
(三相电源时)住宅入户电箱的进线开关选3P还是4P,请指教
12楼
八楼的看法比较全面,按常规应是3P啦。
回复
13楼
规范说的很明确,要端开所有带电导体。谁敢保证零线就一定不带电?
回复
14楼
《住宅设计规范GB50096-2011》中提到,每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
回复
15楼
xiezi1313 发表于 2013-10-16 14:29 《住宅设计规范GB50096-2011》中提到,每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中 …很有说服力
回复
16楼
:handshake4p啦啦啦
回复
17楼
xiezi1313 发表于 2013-10-16 14:29 《住宅设计规范GB50096-2011》中提到,每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中 …说得好,有理有据
回复
18楼
大电流配电,最好少用4P,质量再好的开关,也有坏的时候!
回复
19楼
过来学习一下:victory:
回复
20楼
应用4P,原因是住宅用电,一般用电设备是220V单相,所以应用4P进线开关。
回复