探讨:混凝土柱上加钢屋架梁的处理方法
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年07月24日 15:54:29
只看楼主

一小徒弟问我:30米跨度,15米高。原设计用钢屋架,钢筋混凝土柱已经做完,甲方非要改钢梁。只好做个2米高的门式刚架,柱脚铰接,经计算,柱头在水平力的作用下位移过大,只好加上个水平拉杆,经计算须用36圆钢,施工难度太大,后改为24.5的油浸钢丝绳,上完恒载后拉了7吨的预应力。 原则上来说,钢梁水平力不能有,否则,推力混凝土悬臂柱难以承受。 1、假如水平推力2吨,柱高7米,则弯矩140kn·m,试想要多大配筋。400×400的混凝土柱,单侧也得配3@25没好好算,估的);

2、一般,钢梁与柱顶用螺栓连接;考虑抗拔是主要的。
3、水平力可以靠椭圆空释放,虽然水平力还会有一点,但好很多。
4、要做得严格,应该节点处设置圆钢做成辊轴的支座。
5、如果要刚接,也是可以的,只是螺栓可能稍多一些;梁断面也必须根据刚接设计了。
答:如果钢屋架梁指的是H型钢,有如下几种处理:
1、钢梁两端加张紧拉条,且有竖向拉条与横向拉条连接
2、钢梁支座与混凝土柱连接处的螺栓孔作成长圆孔。 ---混凝土柱为脆性材料,而钢梁为柔性材料,如何做成刚接?做成铰接比较合适。

以上就是整个问题的过程,希望各位大咖看看,评点下,参与进来,这样的处理方法会有问题吗?
免费打赏
yxyt19898989
2013年08月03日 15:20:35
22楼
ddddddddddddddddddddddddd
回复
kengjindhef
2013年12月24日 12:53:38
23楼
谢谢楼主分享。
回复