请教:地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月24日 15:44:29
只看楼主

一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的理解:梁应该按照0.3mm的裂缝控制。因为地下室的梁板上部由于与水土接触,梁顶和板顶按规定应该按0.2mm的裂缝控制,下部因为悬空,可按0.3mm控制。当板边裂缝按0.2mm控制配筋时,梁支座的顶端会形成一个塑性铰,板上裂缝垂直于梁,对梁本身没有什么影响,而梁的裂缝是顺着梁方向发展的,两者方向垂直,很难形成关联,所以梁应自己考虑裂缝。但是根据实际工程情况来说,如果梁按0.2mm的裂缝控制配筋的话,配筋会非常大,大约比普通不按裂缝控制的配筋大40%,似乎很不经济。考虑到地下室的梁板都做了防水措施,而且在梁端处,梁实际的抗弯截面存在如下有利影响:1.搭在梁上的板会参与抗弯,梁的上部受压区截面会变大;2.裂缝大的地方,梁的支座往往是柱或者是墙,此处支座范围内的柱或墙对梁抗弯有利,而把最不利抗弯截面移到支座边了,支座边的弯矩会略小于支座中心处。


综上所述,我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。
免费打赏
xiangjun_1969
2013年07月27日 13:12:12
53楼
路过。。。。。。
回复
a5b6ccd
2013年07月27日 13:19:38
54楼

裂缝是必须要考虑的问题。
回复
yxyt1989
2013年07月27日 15:31:02
55楼
ddddddddddddddddddd
回复
帅气的混凝土
2013年07月27日 16:46:50
56楼
打完酱油回家去了。
回复
tjysf
2013年07月27日 18:35:29
57楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
a247901544
2013年07月27日 22:51:59
58楼
无间道 发表于 2013-7-25 05:59 裂缝是必须要考虑的问题。第一次离教授级高工这么近啊..
回复
victormill
2013年07月27日 23:22:45
59楼
偶也来学习一下。
回复
yb13469882
2013年07月27日 23:51:15
60楼
理论上应该是要考虑的
回复
liudehuahailei
2013年07月28日 11:11:28
61楼
裂缝的话,我们这也只是大跨度的就考虑,还是用0.3控制的,一般的就直接按计算结果配筋的。
回复
zhuyucheng633
2013年07月28日 16:23:54
62楼
坐等高手解决 新手学习
回复