请教:地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年07月24日 15:44:29
只看楼主

一种声音:梁配筋不按裂缝考虑,直接按SATWE生成的结果配筋。理由:板已经按照0.2mm的裂缝考虑配筋了,而一般由于梁比较大的裂缝都在制作支座处,和板相连,现浇在一起,梁不可能裂缝比板大,所以这个结果可以包得住,不用再考虑裂缝。而且如果考虑裂缝的话梁配筋会很大,不划算。 我的理解:梁应该按照0.3mm的裂缝控制。因为地下室的梁板上部由于与水土接触,梁顶和板顶按规定应该按0.2mm的裂缝控制,下部因为悬空,可按0.3mm控制。当板边裂缝按0.2mm控制配筋时,梁支座的顶端会形成一个塑性铰,板上裂缝垂直于梁,对梁本身没有什么影响,而梁的裂缝是顺着梁方向发展的,两者方向垂直,很难形成关联,所以梁应自己考虑裂缝。但是根据实际工程情况来说,如果梁按0.2mm的裂缝控制配筋的话,配筋会非常大,大约比普通不按裂缝控制的配筋大40%,似乎很不经济。考虑到地下室的梁板都做了防水措施,而且在梁端处,梁实际的抗弯截面存在如下有利影响:1.搭在梁上的板会参与抗弯,梁的上部受压区截面会变大;2.裂缝大的地方,梁的支座往往是柱或者是墙,此处支座范围内的柱或墙对梁抗弯有利,而把最不利抗弯截面移到支座边了,支座边的弯矩会略小于支座中心处。


综上所述,我的观点是梁应考虑裂缝控制配筋,这个裂缝应该量化在一个0.2mm至0.3mm之间的范围。现实的情况是好多人似乎都不考虑这个裂缝,这一点似乎很模糊。欢迎各位大虾讨论。
免费打赏
aaa232232
2013年07月26日 19:44:04
43楼
建议不多啊
回复
bdxcy688
2013年07月26日 20:21:58
44楼
无语走过。
回复
woshimiaocw
2013年07月26日 21:51:49
45楼
来学习一下
回复
北京院小李飞刀
2013年07月26日 22:11:23
46楼
suntongtz 发表于 2013-7-26 18:00 上个工程做地下车库,裂缝按0.3,审图中心打回来说让按0.2。。。我觉得应该以审图中心意见为指标这个审图的提的很对,见我下面帖子的内容。【答网友问】地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?http://bbs.co188.com/thread-8700025-1-1.html
回复
hbkfk123
2013年07月26日 22:19:54
47楼
菜鸟一枚,但是俺觉得楼主分析的很是合理
回复
xuan-yun
2013年07月27日 07:15:07
48楼
我觉得要考虑,地下室保守点做,没坏处。
回复
bjzkld
2013年07月27日 09:50:38
49楼
学习了 谢谢楼主
回复
孤独的小小狼
2013年07月27日 09:57:44
50楼
我们这都考虑的,一般基础梁按0.2mm,标准按0.3mm,屋面梁按0.2mm
回复
charleszzy
2013年07月27日 11:02:26
51楼
坐等高手解决 新手学习
回复
xu36063
2013年07月27日 11:37:53
52楼
有没有无所谓啦,如果以后的资料要用到,就考虑进去,反正在施工过程中,谁会理这些呢
回复

相关推荐