验收规范强制性条文安装图片分析
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年07月24日 14:07:17
只看楼主

本帖最后由 josiechen 于 2013-7-24 14:59 编辑 《建筑电气工程施工质量验收规范》强制性条文安装图片3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。控制措施:施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。

本帖最后由 josiechen 于 2013-7-24 14:59 编辑

《建筑电气工程施工质量验收规范》强制性条文安装图片
3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
1.jpg
2.jpg

质量通病:
电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。


3.2 3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。

3.jpg

质量通病:
高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,作为高压终端,在投入运行前未须做交接试验;交接试验标准未按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
控制措施:
高压的电气设备交接实验前,做好交底工作,严格执行国家标准规定。


3.3 4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
4.jpg

5.jpg

质量通病:
接地端子压接不牢固施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。中性点接地没有直接接在接地干线上。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。



7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
6.jpg

7.jpg



8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
8.jpg

9.jpg

质量通病:
两个电源向同一供电系统供电前漏做核相手续。
控制措施:
把相位检测作为送电前准备工作的一部分,严格执行。


9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
0.jpg

质量通病:
不间断电源输出端的中性线(N极)未通过接地装置引入干线做重复接地。
控制措施:
把不间断电源出端的中性线接地作为接地准备工作的重要部分,严格执行,并做记录。


11.1.1 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
10.jpg

11.jpg

质量通病:
凡与母线相关的可接近的裸露导体未作接地或接零。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。


12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引人或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 ;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
12.jpg

13.jpg

质量通病:
金属电缆桥架及其支架全长未与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接或连接点少于2 个。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线截面积小于4mm2。镀锌电缆桥连接板两端少于2个连接固定螺栓。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。



13.1.1 金属电缆支架,电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
14.jpg

15.jpg
质量通病:
金属电缆支架、电缆导管漏做接地(PE)或接零(PEN)可靠;金属电缆支架、电缆导管接地(PE)或接零(PEN)时连接不牢固、可靠。
控制措施:
施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。


14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。
16.jpg

17.jpg
质量通病:
镀锌穿线管采用对口熔焊连接。
控制措施:
施工前对操作工人进行培训,加大施工检查力度。



15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
18.jpg

19.jpg

质量通病:
施工过程中没有将三相交流单芯电缆穿同一钢管内,而是穿不同的钢管,不符合规范要求。
控制措施:
施工过程中做好三相交流单芯电缆穿管的监督检查工作并做记录。



19.1.2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
20.jpg

21.jpg
1、花灯 2、接线盒、3、金属软管 4、固定盒 5、吊杆、6、固定板 7、膨胀螺栓 8、螺钉

质量通病:
花灯吊钩圆钢直径小于灯具挂销直径(6mm)。大型花灯的固定及悬吊装置,未按灯具重量的2 倍做过载试验。
控制措施:
施工前做好花灯的安装方案,施工过程中严格按照施工流程施工,严把质量关。


19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
22.jpg

23.jpg
质量通病:
当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可靠性裸露导体漏做接地(PE)或接零(PEN),或接地(PE)或接零(PEN)已做但可靠,或未作标识。
控制措施:
施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。



21.1.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
1 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
2 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m 以上;
3 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
24.jpg

25.jpg
质量通病:
每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值小于2MΩ;在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度距地面不足2.5m 以上;金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)不可靠。
控制措施:
施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


0.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg

免费打赏
双鱼佩
2013年07月24日 14:54:40
2楼
本帖最后由 josiechen 于 2013-7-24 14:58 编辑

22.1.2 插座接线应符合下列规定:
1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
26.jpg

27.jpg

质量通病:
插座接线不规范,不按照对应位置接线,接法混乱。插座间PE 或PEN 串联。使用单芯线分支铰接法连接PE 或PEN 线,使PE 或PEN 在整个回路中不断开。
控制措施:
施工前做好插座接线方案,严格按照工艺要求进行导线连接。



24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
28.jpg

29.jpg
质量通病:
测试接地装置的接地电阻值不符合设计要求;漏做接地电阻值的测试。接地和防雷装置未作定期测试。
控制措施:
施工前做接地电阻测试的测试方案,测试过程中严格按照施工方案测试,测试结果必须符合设计要求。

以上资料谨以献给热爱学习的人~~

回复
雨后悠悠看晚晴
2013年07月24日 16:36:50
3楼
图文并茂,总结不错哦:victory:
回复
tupwym
2013年07月24日 21:11:38
4楼
谢谢楼主分享支持下~~~~
回复
巨人电气
2013年07月24日 21:55:08
5楼
感谢楼主,学习了
回复
lardice
2013年07月25日 09:30:19
6楼
真不错,学习了~
回复
k150302344
2013年07月25日 09:49:47
7楼
谢谢楼主的分享~~~
回复
云飘飘
2013年07月25日 10:24:30
8楼
总结的很不错,具有使可操作性,谢谢楼主。
回复
jiaohongyu404
2013年07月25日 11:24:28
9楼
图文讲解很经典,顶起
回复
sldhdlcj
2013年07月25日 13:40:18
10楼
谢谢楼主的无私奉献。
回复
yiqisese
2013年07月25日 21:17:27
11楼
copy了。好资料
回复

相关推荐

APP内打开