33 1 59.00 59.00( 3.01%) ( 3.01%) 168.14 701.87 32 1 19.52 77.89( 2.71%) ( 2.71%) 335.39 11.66 31 1 185.71 256.50( 1.89%) ( 1.89%) 1061.03 133.46 30 1 144.84 395.15( 1.70%) ( 1.70%) 2189.44 116.81 29 1 130.69 513.26( 1.56%) ( 1.56%) 3651.67 113.44

33 1 59.00 59.00( 3.01%) ( 3.01%) 168.14 701.87
32 1 19.52 77.89( 2.71%) ( 2.71%) 335.39 11.66
31 1 185.71 256.50( 1.89%) ( 1.89%) 1061.03 133.46
30 1 144.84 395.15( 1.70%) ( 1.70%) 2189.44 116.81
29 1 130.69 513.26( 1.56%) ( 1.56%) 3651.67 113.44
28 1 125.70 616.97( 1.45%) ( 1.45%) 5397.48 110.06
27 1 126.33 712.47( 1.37%) ( 1.37%) 7395.21 106.68
26 1 127.70 804.02( 1.30%) ( 1.30%) 9628.74 103.31
25 1 127.07 893.30( 1.25%) ( 1.25%) 12091.75 99.93
24 1 124.55 980.15( 1.21%) ( 1.21%) 14781.69 96.56
23 1 121.74 1063.87( 1.17%) ( 1.17%) 17695.70 93.18
22 1 119.84 1144.09( 1.14%) ( 1.14%) 20829.14 89.81
21 1 118.65 1220.89( 1.11%) ( 1.11%) 24175.78 86.43
20 1 117.23 1294.41( 1.08%) ( 1.08%) 27728.37 83.05
19 1 115.24 1364.57( 1.06%) ( 1.06%) 31478.83 79.68
18 1 113.44 1431.24( 1.03%) ( 1.03%) 35418.35 76.30
17 1 112.91 1494.52( 1.01%) ( 1.01%) 39537.49 72.93
16 1 113.75 1554.94( 0.98%) ( 0.98%) 43826.80 69.55
15 1 114.67 1613.10( 0.96%) ( 0.96%) 48277.43 66.18
14 1 114.02 1669.31( 0.94%) ( 0.94%) 52881.49 62.80
13 1 111.46 1723.35( 0.92%) ( 0.92%) 57631.79 59.42
12 1 108.33 1774.71( 0.90%) ( 0.90%) 62521.32 56.05
11 1 106.67 1823.05( 0.88%) ( 0.88%) 67542.84 52.67
10 1 107.32 1868.63( 0.86%) ( 0.86%) 72688.96 49.30
9 1 108.52 1911.98( 0.85%) ( 0.85%) 77952.55 45.82
8 1 197.13 1992.00( 0.82%) ( 0.82%) 87733.58 77.40
7 1 148.65 2051.16( 0.79%) ( 0.79%) 95289.77 56.27
6 1 145.52 2101.93( 0.77%) ( 0.77%) 103033.40 49.27
5 1 161.14 2146.43( 0.75%) ( 0.75%) 110941.52 42.27
4 1 181.19 2190.37( 0.72%) ( 0.72%) 121276.94 35.65
3 1 176.31 2231.42( 0.70%) ( 0.70%) 132528.47 26.66
2 1 110.33 2258.02( 0.68%) ( 0.68%) 141474.81 15.75
1 1 53.58 2271.40( 0.65%) ( 0.65%) 152446.33 9.17


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 0.80%
X 方向的有效质量系数: 96.20%
说明 1-8层 剪力墙厚度为350
改进方案: 将1-4层剪力墙该为 400 其相应的最小剪重比结果仍然不太理想
相关数据
33 1 72.68 72.68( 3.70%) ( 3.70%) 207.15 699.26
32 1 24.05 96.00( 3.33%) ( 3.33%) 413.29 12.54
31 1 224.02 310.21( 2.27%) ( 2.27%) 1319.10 144.35
30 1 171.61 473.69( 2.03%) ( 2.03%) 2716.89 126.35
29 1 151.73 609.00( 1.84%) ( 1.84%) 4509.65 122.63
28 1 143.51 723.54( 1.69%) ( 1.69%) 6624.04 118.91
27 1 142.57 824.72( 1.57%) ( 1.57%) 9009.74 115.19
26 1 143.15 917.83( 1.48%) ( 1.48%) 11635.73 111.47
25 1 142.48 1005.45( 1.40%) ( 1.40%) 14483.79 107.75
24 1 140.99 1088.37( 1.33%) ( 1.33%) 17542.28 104.02
23 1 140.01 1166.93( 1.28%) ( 1.28%) 20802.21 100.30
22 1 139.74 1241.64( 1.23%) ( 1.23%) 24255.76 96.58
21 1 139.22 1312.93( 1.19%) ( 1.19%) 27895.80 92.86
20 1 137.85 1380.86( 1.15%) ( 1.15%) 31715.43 89.14
19 1 136.36 1445.27( 1.11%) ( 1.11%) 35707.37 85.41
18 1 136.12 1506.21( 1.08%) ( 1.08%) 39863.74 81.69
17 1 137.54 1564.30( 1.05%) ( 1.05%) 44176.52 77.97
16 1 139.31 1620.40( 1.02%) ( 1.02%) 48638.34 74.25
15 1 139.50 1675.01( 0.99%) ( 0.99%) 53242.97 70.53
14 1 137.61 1727.97( 0.97%) ( 0.97%) 57985.15 66.81
13 1 134.97 1778.67( 0.94%) ( 0.94%) 62859.89 63.08
12 1 133.38 1826.66( 0.92%) ( 0.92%) 67861.79 59.36
11 1 133.38 1872.06( 0.90%) ( 0.90%) 72985.09 55.64
10 1 133.49 1915.30( 0.88%) ( 0.88%) 78224.09 51.92
9 1 131.07 1956.52( 0.86%) ( 0.86%) 83573.34 48.08
8 1 240.26 2037.61( 0.83%) ( 0.83%) 92957.30 84.46
7 1 188.35 2098.08( 0.80%) ( 0.80%) 100347.00 60.75
6 1 186.20 2151.54( 0.78%) ( 0.78%) 107916.66 50.43
5 1 200.41 2204.99( 0.76%) ( 0.76%) 115656.37 43.33
4 1 218.65 2266.48( 0.74%) ( 0.74%) 125818.03 39.01
3 1 177.79 2319.97( 0.72%) ( 0.72%) 136962.80 27.99
2 1 100.19 2351.41( 0.70%) ( 0.70%) 145886.64 16.92
1 1 39.63 2363.96( 0.67%) ( 0.67%) 155590.31 8.96


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 0.80%
X 方向的有效质量系数: 94.73%


求各路大侠破解

360截图20130724103739500.jpg

免费打赏
wule525
2013年07月24日 11:10:34
2楼
对于一般高层建筑而言,结构剪重比底层为最小,顶层最大,故实际工程中,结构剪重比由底层控制,由下到上,哪层的地震剪力不够,就放大哪层的设计地震内力.层地震内力自动放大与否在调整信息栏设开关;如果用户考虑自动放大,SATWE将在WZQ.OUT中输出程序内部采用的放大系数.
回复
wule525
2013年07月24日 11:12:43
3楼
人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:    a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;    b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;    c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
回复
asdf土木
2013年07月24日 11:37:12
4楼
本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-7-24 11:39 编辑

楼主最好上个周期 位移角 参数这样比较好分析, 剪重比不满足很容易调整 如果刚度不满足加大刚度,你的剪重比和规范相比相差不大
因此方法有三
1)在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范5.2.5调整各楼层地震内力”,程序可调整
2)在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数,把0.8除以最小的剪重比系数即可得到 放大系数 以此增大地震作用,满足剪重比要求。 尽量放大系数控制住1.2以内 不然说明刚度太小应加大刚度
3)在SATWE的“地震信息”中的“周期折减系数”中适当减小系数,增大地震作用,以满足剪重比要求,不过一般情况下如果剪力墙你填的1改成0.9即可,总之当填充墙比较多时可多折减些 一般0.8-1.0 经常取0.9

建议 如果你的结构布置刚度不合适的话,调整布置,如果合适 就调整信息”中的“全楼地震作用放大系数,朱炳颜的书建筑结构问答 116页说,只可整信息”中的“全楼地震作用放大系数 。还有就是嵌固端如果在地下室顶,地下室时貌似是不用考虑的
回复
kaopu0720
2013年07月24日 11:56:01
5楼
dunzidunzi 发表于 2013-7-24 11:37 楼主最好上个周期 位移角 参数这样比较好分析, 剪重比不满足很容易调整 如果刚度不满足加大刚度,你的剪重 …哦 ~~好的 ====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 3.5274 89.62 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 2 3.2754 179.65 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 2.6338 90.94 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99 4 1.1623 90.28 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 5 1.0678 0.23 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 6 0.9244 83.08 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99 7 0.6264 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 8 0.5403 179.95 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 9 0.4965 73.47 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 10 0.4004 89.99 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 11 0.3409 179.95 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 12 0.3078 86.52 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99 13 0.2871 90.13 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01 14 0.2459 0.05 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 15 0.2194 89.39 0.15 ( 0.00+0.14 ) 0.85 16 0.2181 90.09 0.86 ( 0.00+0.86 ) 0.14 17 0.1875 0.07 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 18 0.1690 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 地震作用最大的方向 = 89.447 (度)这是模型自动调整最小剪重比系数: Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy (kN) (kN) (kN-m) (kN) (注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构) 33 1 50.73 50.73( 2.59%) ( 2.59%) 144.58 740.42 32 1 18.64 69.12( 2.40%) ( 2.40%) 293.09 11.20 31 1 183.19 249.37( 1.84%) ( 1.84%) 1008.40 128.17 30 1 137.75 379.44( 1.63%) ( 1.63%) 2095.31 112.18 29 1 127.11 486.46( 1.48%) ( 1.48%) 3475.94 108.94 28 1 128.89 582.27( 1.37%) ( 1.37%) 5106.24 105.70 27 1 131.76 674.73( 1.29%) ( 1.29%) 6970.32 102.46 26 1 130.33 765.74( 1.24%) ( 1.24%) 9067.20 99.21 25 1 126.69 854.05( 1.20%) ( 1.20%) 11398.22 95.97 24 1 124.56 938.69( 1.16%) ( 1.16%) 13961.38 92.73 23 1 123.92 1019.89( 1.12%) ( 1.12%) 16751.64 89.49 22 1 122.16 1097.87( 1.09%) ( 1.09%) 19762.37 86.25 21 1 118.96 1172.12( 1.07%) ( 1.07%) 22985.38 83.00 20 1 117.37 1242.26( 1.04%) ( 1.04%) 26410.64 79.76 19 1 119.21 1308.94( 1.01%) ( 1.01%) 30027.20 76.52 18 1 121.65 1373.46( 0.99%) ( 0.99%) 33824.85 73.28 17 1 120.58 1436.34( 0.97%) ( 0.97%) 37795.26 70.04 16 1 116.07 1496.83( 0.95%) ( 0.95%) 41931.09 66.79 15 1 112.43 1553.84( 0.93%) ( 0.93%) 46224.53 63.55 14 1 113.01 1607.25( 0.91%) ( 0.91%) 50666.83 60.31 13 1 115.73 1657.89( 0.89%) ( 0.89%) 55249.01 57.07 12 1 116.07 1706.45( 0.87%) ( 0.87%) 59962.84 53.83 11 1 112.84 1752.70( 0.85%) ( 0.85%) 64800.84 50.58 10 1 109.63 1796.03( 0.83%) ( 0.83%) 69755.71 47.34 9 1 109.13 1836.42( 0.81%) ( 0.81%) 74820.09 44.01 8 1 195.86 1909.05( 0.78%) ( 0.78%) 84213.25 74.33 7 1 147.89 1962.89( 0.76%) ( 0.76%) 91458.66 54.04 6 1 140.60 2009.09( 0.74%) ( 0.74%) 98874.65 47.32 5 1 152.62 2048.49( 0.71%) ( 0.71%) 106439.58 40.59 4 1 175.88 2086.85( 0.69%) ( 0.69%) 116314.75 34.24 3 1 179.42 2124.09( 0.67%) ( 0.67%) 127053.06 25.61 2 1 116.14 2149.75( 0.65%) ( 0.65%) 135585.56 15.13 1 1 56.55 2162.97( 0.62%) ( 0.62%) 146045.53 8.80 抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 0.80% Y 方向的有效质量系数: 96.46% ==========各楼层地震剪力系数调整情况 ========== 层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数 1 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 2 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 3 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 4 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 5 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 6 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 7 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 8 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 9 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 10 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 11 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 12 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 13 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 14 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 15 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 16 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 17 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 18 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 19 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 20 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 21 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 22 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 23 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 24 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 25 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 26 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 27 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 28 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 29 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 30 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 31 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 32 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 33 1 1.222 1.277 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 **本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果,内力CQC统计结果见WV02Q.OUT
回复
kaopu0720
2013年07月24日 11:59:15
6楼
这是 本楼相关总信息
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角(Degree) ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 0
竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)
结构类别: 剪力墙结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 0
嵌固端所在层号: MQIANGU= 1
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00
弹性板与梁变形是否协调 否
墙元网格: 侧向出口结点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是
地下室是否强制采用刚性楼板假定: 是
墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点 是
计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘 否
采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法
结构所在地区 全国

风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.33
风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC= 0.33
地面粗糙程度: B 类
结构X向基本周期(秒): Tx = 3.02
结构Y向基本周期(秒): Ty = 2.90
是否考虑顺风向风振: 是
风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00
风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00
是否计算横风向风振: 否
是否计算扭转风振: 否
承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00
体形变化分段数: MPART= 1
各段最高层号: NSTi = 33
各段体形系数: USi = 1.30

地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 18
地震烈度: NAF = 6.00
场地类别: KD =I1
设计地震分组: 一组
特征周期 TG = 0.25
地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.04
用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的
地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.28
框架的抗震等级: NF = 3
剪力墙的抗震等级: NW = 3
钢框架的抗震等级: NS = 3
抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变
重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.85
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
中震(或大震)设计: MID =不考虑
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 是
按主振型确定地震内力符号: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0

活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到31层
柱、墙活荷载是否折减 折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55

调整信息 ........................................
梁刚度放大系数是否按2010规范取值: 是
托墙梁刚度增大系数: BK_TQL = 1.00
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁活荷载内力增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Vo 调整分段数: VSEG = 1
第 1段起始和终止层号: KQ1 = 1, KQ2 = 20
0.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00
框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00
框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是
实配钢筋超配系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
弱轴方向的动位移比例因子 XI1 = 0.00
强轴方向的动位移比例因子 XI2 = 0.00
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 1
薄弱层判断方式: 按高规和抗规从严判断
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0
薄弱层地震内力放大系数 WEAKCOEF = 1.25
强制指定的加强层个数 NSTREN = 0

配筋信息 ........................................
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 270
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 270
墙水平分布筋强度 (N/mm2): FYH = 270
墙竖向分布筋强度 (N/mm2): FYW = 270
边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 270
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 100.00
墙竖向分布筋配筋率 (%): RWV = 0.30
结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0
结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.60
梁抗剪配筋采用交叉斜筋时
箍筋与对角斜筋的配筋强度比: RGX = 1.00

设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移
梁端在梁柱重叠部分简化: 作为刚域
柱端在梁柱重叠部分简化: 作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 是
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
按高规或高钢规进行构件设计: 是
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.50
梁保护层厚度 (mm): BCB = 20.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 20.00
剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是
框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是
结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否
当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是
是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否

荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.40
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
温度荷载分项系数: CTEMP = 1.40
吊车荷载分项系数: CCRAN = 1.40
特殊风荷载分项系数: CSPW = 1.40
活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60
重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50
重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50
吊车荷载组合值系数: CD_C = 0.70
温度作用的组合值系数:
仅考虑恒载、活载参与组合: CD_TDL = 0.60
考虑风荷载参与组合: CD_TW = 0.00
考虑地震作用参与组合: CD_TE = 0.00
砼构件温度效应折减系数: CC_T = 0.30


剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................
层号 塔号
1 1
2 1
3 1

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................
层号 塔号

用户指定加强层的层和塔信息.........................
层号 塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................
层号 塔号 类别
1 1 约束边缘构件层
2 1 约束边缘构件层
3 1 约束边缘构件层
4 1 约束边缘构件层
回复
kaopu0720
2013年07月24日 12:04:02
7楼
由于本楼层第8层层高为5.2m 与上一层住在层2.9m 形成楼层高度突变 其比值远远超过高规3.5.2所要求的 不大于1.5倍。
相关pkpm数据



各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 17.3789(m) Ystif= 19.2929(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.7703(m) Ymass= 19.3389(m) Gmass(活荷折减)= 1583.2216( 1488.7126)(t)
Eex = 0.0306 Eey = 0.0037
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 2.4073 Raty1= 2.4788
Ratx2= 1.3641 Raty2= 1.4046
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.7097E+07(kN/m) RJY1 = 4.9288E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.4439E+06(kN/m) RJY3 = 3.3632E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 6.7528E+05(kN/m) RJY3/H = 6.5945E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 17.4007(m) Ystif= 19.2930(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.8169(m) Ymass= 19.3411(m) Gmass(活荷折减)= 1497.3090( 1402.8000)(t)
Eex = 0.0326 Eey = 0.0039
Ratx = 1.2143 Raty = 1.2143
Ratx1= 1.9970 Raty1= 2.0173
Ratx2= 1.4982 Raty2= 1.4948
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 5.7189E+07(kN/m) RJY1 = 5.9850E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.0438E+06(kN/m) RJY3 = 1.9383E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 4.8662E+05(kN/m) RJY3/H = 4.6149E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 17.2948(m) Ystif= 19.2846(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.7443(m) Ymass= 19.3644(m) Gmass(活荷折减)= 1601.3311( 1507.4231)(t)
Eex = 0.0358 Eey = 0.0068
Ratx = 0.7850 Raty = 0.7850
Ratx1= 1.0751 Raty1= 1.1049
Ratx2= 1.2298 Raty2= 1.2385
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.4896E+07(kN/m) RJY1 = 4.6985E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.1899E+06(kN/m) RJY3 = 1.1311E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 2.2241E+05(kN/m) RJY3/H = 2.1141E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 17.2722(m) Ystif= 19.4175(m) Alf = -2.4928(Degree)
Xmass= 17.8229(m) Ymass= 19.5547(m) Gmass(活荷折减)= 1600.3042( 1502.8342)(t)
Eex = 0.0428 Eey = 0.0109
Ratx = 1.0700 Raty = 1.0649
Ratx1= 0.9579 Raty1= 0.9913
Ratx2= 1.0942 Raty2= 1.1155
薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 4.8041E+07(kN/m) RJY1 = 5.0037E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.1503E+06(kN/m) RJY3 = 1.0857E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 2.3006E+05(kN/m) RJY3/H = 2.1714E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 5 Tower No. 1
Xstif= 17.3951(m) Ystif= 19.3782(m) Alf = 1.1462(Degree)
Xmass= 17.9678(m) Ymass= 19.5009(m) Gmass(活荷折减)= 1586.7877( 1486.6720)(t)
Eex = 0.0447 Eey = 0.0100
Ratx = 1.2821 Raty = 1.2993
Ratx1= 1.3404 Raty1= 1.3993
Ratx2= 1.1073 Raty2= 1.1272
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 6.1591E+07(kN/m) RJY1 = 6.5013E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.4976E+06(kN/m) RJY3 = 1.3864E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 3.8399E+05(kN/m) RJY3/H = 3.5549E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 6 Tower No. 1
Xstif= 17.3134(m) Ystif= 19.4004(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.9678(m) Ymass= 19.5009(m) Gmass(活荷折减)= 1586.7736( 1486.6578)(t)
Eex = 0.0512 Eey = 0.0082
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.1821 Raty1= 1.2957
Ratx2= 1.1111 Raty2= 1.1216
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 6.1588E+07(kN/m) RJY1 = 6.5011E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.5027E+06(kN/m) RJY3 = 1.3667E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 3.8532E+05(kN/m) RJY3/H = 3.5043E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 7 Tower No. 1
Xstif= 17.3789(m) Ystif= 19.3632(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.9680(m) Ymass= 19.5011(m) Gmass(活荷折减)= 1586.7938( 1486.6764)(t)
Eex = 0.0483 Eey = 0.0115
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.0922 Raty1= 1.2451
Ratx2= 1.0577 Raty2= 1.1341
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 6.1588E+07(kN/m) RJY1 = 6.5011E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.5028E+06(kN/m) RJY3 = 1.3539E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 3.8533E+05(kN/m) RJY3/H = 3.4715E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 8 Tower No. 1
Xstif= 18.2429(m) Ystif= 19.5506(m) Alf = -0.6705(Degree)
Xmass= 18.2264(m) Ymass= 19.0299(m) Gmass(活荷折减)= 1851.6605( 1753.8850)(t)
Eex = 0.0013 Eey = 0.0434
Ratx = 0.7516 Raty = 0.7622
Ratx1= 0.7695 Raty1= 0.8329
Ratx2= 0.9278 Raty2= 1.0093
薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 4.6289E+07(kN/m) RJY1 = 4.9553E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.1840E+06(kN/m) RJY3 = 9.9484E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 2.2769E+05(kN/m) RJY3/H = 1.9131E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 9 Tower No. 1
Xstif= 17.0068(m) Ystif= 19.2975(m) Alf = 0.0750(Degree)
Xmass= 16.9715(m) Ymass= 19.3057(m) Gmass(活荷折减)= 1031.7926( 962.0743)(t)
Eex = 0.0027 Eey = 0.0005
Ratx = 1.1976 Raty = 0.9371
Ratx1= 1.4432 Raty1= 1.4303
Ratx2= 1.2193 Raty2= 1.2093
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 5.5435E+07(kN/m) RJY1 = 4.6435E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.0802E+06(kN/m) RJY3 = 1.6067E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 7.1730E+05(kN/m) RJY3/H = 5.5402E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 10 Tower No. 1
Xstif= 16.9379(m) Ystif= 19.2983(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 16.9628(m) Ymass= 19.3057(m) Gmass(活荷折减)= 1033.8551( 964.1368)(t)
Eex = 0.0019 Eey = 0.0005
Ratx = 0.9994 Raty = 1.0279
Ratx1= 1.3769 Raty1= 1.3718
Ratx2= 1.1739 Raty2= 1.1745
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 5.5402E+07(kN/m) RJY1 = 4.7732E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.8957E+06(kN/m) RJY3 = 1.4762E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 6.5367E+05(kN/m) RJY3/H = 5.0903E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
回复
kaopu0720
2013年07月24日 12:09:16
8楼
补充pkpm数据:
===工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/2134.(第 4层第 1塔)
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/2102.(第 4层第 1塔)
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/1863.(第 4层第 1塔)
=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/1887.(第 4层第 1塔)

== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移 Y方向最大层间位移角: 1/1609.

=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移 === 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Y方向最大层间位移角: 1/1719.(第 13层第 1塔)
= 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Y方向最大层间位移角: 1/1511.(第 12层第 1塔)
回复
kaopu0720
2013年07月24日 12:11:30
9楼
kaopu0720 发表于 2013-7-24 12:09 补充pkpm数据: ===工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: …从位移角中 可以看出 位移角还是过大 还可以优化 到1000~1500左右
回复
asdf土木
2013年07月24日 13:52:10
10楼
本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-7-24 14:00 编辑 kaopu0720 发表于 2013-7-24 12:04 由于本楼层第8层层高为5.2m 与上一层住在层2.9m 形成楼层高度突变 其比值远远超过高规3.5.2所要求的 不大 …地下室层数: MBASE= 0????楼主是否填错了,计算上部结构必须得带地下室,两者差别非常大,周期可以差20%以上,且计算结果都是错误的,你的是6度区 并且场地I1类 场地较好 剪重比确实不容易满足 ,x向周期3.527>3.5考虑剪力放大 周期有点大 ,30多层 Y周期稍微偏大,至于那些根据位移角说还有优化空间的纯属瞎扯,6度区位移角远大于1/1000,一般都在1/1500以上,具体还得看具体工程,而放大地震力放大到1.277 地震力放大的有点大 一般尽可能控制在1.2以内 ,此时应该调整结构布置,还有看楼主信息 不知嵌固端是否取在基础顶 如果不是,地下室是需要控制剪重比的 ,楼主的satwe填写的信息好多都是有问题的,如高度超过60米 承载力设计时风荷载效应放大系数:1.1 初步估计高宽比大于3 各段体形系数应该取1.4 等等 建议 楼主很多信息填写错误 结果不能作为参考 需重新计算 最好贴出结构平面布置图,看看你的结构布置是否有问题
回复
aircd
2013年07月24日 15:54:12
11楼