围护结构名称 朝向 修正系数 ε 传热系数 Ki(W/ ( m2· K
围护结构名称
|
朝向
|
修正系数
ε
|
传热系数
Ki(W/
(
m2·
K
)
)
|
传热面积
Fi(m2)
|
传热耗热量
ε
*Ki*Fi*
△
t(W)
|
||
屋顶
|
平屋顶
|
水平
|
0.94
|
1.025
|
1442.88
|
1389.88
|
|
坡屋顶
|
|
0.90
|
|||||
外墙
|
无阳台
|
南向
|
主体
|
0.79
|
0.857
|
1252.65
|
847.6
|
热桥
|
0.79
|
0.638
|
506.24
|
255.06
|
|||
东西向
|
主体
|
0.88
|
0.857
|
1431.83
|
1079.21
|
||
热桥
|
0.88
|
0.623
|
469.424
|
257.48
|
|||
北向
|
主体
|
0.91
|
0.857
|
1347.65
|
1050.39
|
||
热桥
|
0.91
|
0.621
|
595.827
|
336.51
|
|||
封闭阳台
|
南向
|
主体
|
0.79
×0.75
|
||||
热桥
|
0.79
×0.75
|
||||||
东西向
|
主体
|
0.88
×0.75
|
|||||
热桥
|
0.88
×0.75
|
||||||
北向
|
主体
|
0.91
×0.75
|
|||||
热桥
|
0.91
×0.75
|
||||||
外窗
|
单层窗(无阳台)
|
南向
|
0.52
|
||||
东西向
|
0.69
|
||||||
北向
|
0.78
|
||||||
单层窗(有阳台)
|
南向
|
0.69
|
|||||
东西向
|
0.80
|
||||||
北向
|
0.86
|
||||||
中空及双层窗(无阳台)
|
南向
|
0.28
|
2.8
|
749.856
|
587.89
|
||
东西向
|
0.60
|
2.8
|
198.46
|
333.41
|
|||
北向
|
0.73
|
2.8
|
563.76
|
1152.33
|
|||
|
|
|
|||||
|
|
|