本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 06:33 编辑 分享三本规范图集11G101-1.2.3常用系列清晰书签版、GB 50011-2010 建筑抗震设计规范及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)已以上三本为基准,抛砖引玉,欢迎各位网友积极回帖,提出自己不同的看法和见解。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 06:33 编辑
分享三本规范图集
11G101-1.2.3常用系列清晰书签版、GB 50011-2010 建筑抗震设计规范及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
已以上三本为基准,抛砖引玉,欢迎各位网友积极回帖,提出自己不同的看法和见解。
37楼
1anshan 发表于 2013-7-26 20:53 并筋并筋,11G中的并筋画的是梁中并筋的方式,是否同样适用于柱之中及剪力墙暗柱中间?注:本图中未涉及的并 …虽然并筋能解决弯矩太大的问题,但也带来锚固区的可靠性问题。大家都知道,锚固取决于混凝土对钢筋表面的握裹。握裹又与钢筋的比表面积有关。虽然并筋表面积增大了,但由于混凝土没有伸入其间距中去,即使伸入进去也是纯的水泥浆(抗剪强度很低)。这样一来,钢筋的抗水平滑移就存在问题了。
回复
38楼
建议楼主可以整理成文档
回复
40楼
等帖子完了之后,楼主会建QQ群,并整理为文档的。感谢大家支持。
回复
44楼
骨骨 发表于 2013-7-26 09:49 保证回复内容有 8个字以上,如果还是无法回复,请看下图,修改“RE:……”处的标题达到8个字以上感谢版主以上存在的问题已经解决,我会尽量按自己的时间去回复相关楼主问题,
回复
45楼
古今 发表于 2013-7-27 17:42 虽然并筋能解决弯矩太大的问题,但也带来锚固区的可靠性问题。大家都知道,锚固取决于混凝土对钢筋表面 …感谢积极参与,回复的很专业。
回复
46楼
古今 发表于 2013-7-27 17:14 拉筋与拉结筋作用都是约束其横向变形,只是对象不同。一个是拉住柱子主筋(单肢箍),另一个是拉住箍筋与 …拉结筋不是砌体结构和混凝土结构中的么?
回复
47楼
本帖最后由 1anshan 于 2013-7-29 20:57 编辑
Q:图中红线圆圈内柱的加密范围是多少,貌似图中没有说明?
回复
48楼
11G101,57页;58页
嵌固部位如何理解?
11G图集中:无地下室结构基础顶面,有地下室时地下室顶板,梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面属于结构嵌固部位。“基础顶面”比较明确,独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面,箱形基础肯定指箱基顶板顶面。 例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面,但地下室整体上可以看作一种“基础结构”,其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多,而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用,因此,地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说得过去。并且,地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用,并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中,其受力机理与变形特征要受周围土的影响,因此,将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。
回复
49楼
1anshan 发表于 2013-7-28 23:23 Q:图中红线圆圈内柱的加密范围是多少,貌似图中没有说明?柱箍筋加密范围是:箍筋加密区(同时也是柱纵筋非连接区),嵌固部位的加密区为Hn/3,其余都为柱长边尺寸、Hn/6、500取大值,当然与结构楼板及梁相交的地方也为加密区范围(按照图中所画)。Q1:箍筋加密主要是对其上的柱构件的抗剪要求较大,是否基础顶面也和嵌固部位有Hn/3加密这个要求,基础顶面和嵌固部位如果不在一起,那么Hn/3加密可能出现两次嵌固部位的计算。Q1:还有一个实际问题,柱与结构楼板及梁相交处的箍筋加密区箍筋如何施工,梁柱节点箍筋如何放进去?以上两个问题坐等回答!
回复
50楼
学习了
对于Q1...1、G101图集的主要编制依据是结构规范,【嵌固部位】一词实际上是出自《高规》和《抗 规》,其是个平面位置,作为预算人员一般很难判断其具体位置。 2、如需深刻理解该部位,可参见《高规》和《抗规》相关内容,另外08G101-11图集第73页和陈青来《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书也有介绍。 3、嵌固部位的计算,主要是对其上的柱构件的抗剪要求较大,箍筋加密区(同时也是柱纵筋非连接区)为Hn/3(只有基础顶面和嵌固部位有这个要求,基础顶面和嵌固部位不一定在一起,也就是说Hn/3加密可能出现两次)。
Q2 (1)支设梁的底模。
(2)摆放梁底筋、梁中箍筋(通过计算确
定数量)。
(3)安放预制的梁柱节点加密区的箍筋
笼,并与柱筋进行绑扎。箍筋笼必须按照梁的
不同高度,通过计算进行制作。
(4)安放梁面筋,绑扎梁箍筋。
(5)如果梁的高度较大,那么梁的侧模
可在梁筋绑扎以后再支设。如果与立柱交接
处有不同高度的梁;则首先对较高的梁进行
施工,支好底模,放入梁底筋、箍筋、腰筋,放
入相应的预制箍筋笼并与柱筋进行绑扎;再
对较矮的梁进行施工,支好梁底模、侧模,放
入梁底筋、箍筋,再放入相应的预制箍筋笼,
并与柱筋绑扎;最后放入各梁面筋分别进行
绑扎,较高的梁绑扎完毕后再支侧模。
回复