本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 06:33 编辑 分享三本规范图集11G101-1.2.3常用系列清晰书签版、GB 50011-2010 建筑抗震设计规范及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)已以上三本为基准,抛砖引玉,欢迎各位网友积极回帖,提出自己不同的看法和见解。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 06:33 编辑
分享三本规范图集
11G101-1.2.3常用系列清晰书签版、GB 50011-2010 建筑抗震设计规范及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
已以上三本为基准,抛砖引玉,欢迎各位网友积极回帖,提出自己不同的看法和见解。
25楼
ATc型楼梯是如何参与到结构整体抗震计算?
回复
26楼
楼梯构造筋有哪些?
回复
27楼
拉筋的作用,如何设置?拉筋和拉结筋的区别?
回复
28楼
(11G101-2)中P36的150是什么意思,有无截断?
回复
29楼
(11G101-2)中P39混凝土连接间距不大于200是什么意思?
回复
30楼
theone133240919 发表于 2013-7-26 15:17 拉筋的作用,如何设置?拉筋和拉结筋的区别?拉筋指同时拉住主筋和箍筋的钢筋。但是后续的11G好像没有特别要求。拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。墙体与混凝土结构之间用的。
回复
32楼
螺旋箍筋构造
1/开始和结束位置应有水平段,长度不小于一圈半
2/搭接大于le且大于300,钩住纵筋
3/弯后角度135,长度非抗震5d,抗震10d,75取大值
4/
内环定位筋间距
1.5m
直径大于等于
12
回复
33楼
并筋
并筋,11G中的并筋画的是梁中并筋的方式,是否同样适用于柱之中及剪力墙暗柱中间?
注:本图中未涉及的并筋形式由设计确定,未涉及的并筋例如柱中并筋,剪力墙暗柱等
在50010-2010中4/2/7中有构件(包含梁及其他构件)中钢筋可采用并筋的配置方式,并作出要求
28以下不超过三根,32宜为两根,36以上不应采用。并筋的代换实际是以等效截面面积来算的.截面面积相等。
代换的原则还需考虑构件承载力,最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算及抗震规定,最小配筋率、钢筋间距、保护层、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。
并筋一般适用于梁的弯矩较大时,采用高级别的钢筋仍然不能满足强度和裂缝要求,就采取并筋的做法。柱相对使用较少。
从规范来看,并筋构造并没有限制用于梁或柱,原则上来说都是可以采用的。但从工程实际来看,钢筋密得排布困难常常是在梁中,柱还极少遇到。
回复
34楼
虚心的学习,钢筋砼结构是值得细细的研究的~~~总的来说,新版的11G101比03G101许多做法详细具体很多了。
回复
35楼
theone133240919 发表于 2013-7-26 15:17 拉筋的作用,如何设置?拉筋和拉结筋的区别?拉筋与拉结筋作用都是约束其横向变形,只是对象不同。一个是拉住柱子主筋(单肢箍),另一个是拉住箍筋与暗柱主筋,由于暗柱大样图中不是每根纵筋都按框架柱那样设置复合箍,有根纵筋在平面外是自由的,故需通过拉箍筋来约束它,以减小其横向变形的趋势。
回复