关于板式楼梯挠度计算的问题
林夕一梦
林夕一梦 Lv.12
2013年07月23日 16:08:38
只看楼主

在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。

在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。
当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。
个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。
究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑?
还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。
欢迎大家讨论,这些东西困惑了我好久了,一直没有得到一个满意的答案。希望论坛的大神们给指点迷津,让我们从此不在迷惑。

免费打赏
co1443528749063
2015年10月16日 16:49:10
12楼
大神,请问梯段板挠度限值可以用l0/(200x余弦)计算吗?就是比规范多除以一个余弦
回复
co1443528749063
2015年10月16日 16:51:18
13楼
研究呢 发表于 2015-10-16 16:49 大神,请问梯段板挠度限值可以用l0/(200x余弦)计算吗?就是比规范多除以一个余弦比规范中受弯构件多除以一个余弦
回复
zxb628003
2017年10月24日 13:50:47
14楼
五贝一朋 发表于 2013-10-12 14:56 我就是按照第一种来的,发现要满足挠度,板厚取得太厚是的,板厚取得太厚
回复
cof1599009731305
2022年02月17日 15:11:45
15楼

字体为啥这么小

回复