在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。

在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。
当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。
个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。
究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑?
还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。
欢迎大家讨论,这些东西困惑了我好久了,一直没有得到一个满意的答案。希望论坛的大神们给指点迷津,让我们从此不在迷惑。

免费打赏
无间道
2013年07月24日 06:00:10
2楼
变形计算时很麻烦的,设计师一般选择不做变形计算的经验板厚。如果真的要计算,就由研究人员去完成吧。
回复
结构老卢
2013年07月24日 08:14:52
3楼
mograin计算软件可以考虑楼梯踏步三角混凝土刚度,一般的楼梯不考虑这部分刚度,按经验取值的楼梯也没见有什么挠度大什么的,除了地震的时候的破坏
回复
牵着螃蟹散步
2013年07月24日 08:17:10
4楼
一般的工程都是根据经验值的,遇见大点的跨度就是适当的认为加点板厚
这个就是好比,雨篷、空调板等小构件,都不计算来,直接根据经验来
回复
klpjurendao
2013年07月24日 11:47:20
5楼
无间道 发表于 2013-7-24 06:00 变形计算时很麻烦的,设计师一般选择不做变形计算的经验板厚。如果真的要计算,就由研究人员去完成吧。和书本说的差不多,果真不用怎么理会变形计算,除非是很重要的结构。。。
回复
wanwenqiang91
2013年10月12日 09:32:02
6楼
结构老卢 发表于 2013-7-24 08:14 mograin计算软件可以考虑楼梯踏步三角混凝土刚度,一般的楼梯不考虑这部分刚度,按经验取值的楼梯也没见有什 …版主能给大家弄一个破解的mograin吗,灰常感谢
回复
zhoulongtian
2013年10月12日 12:39:53
7楼
我也是觉得很困扰。。。
回复
hezicai1986
2013年10月12日 14:41:03
8楼
我们这里是按第一种来
回复
五贝一朋
2013年10月12日 14:56:44
9楼
我就是按照第一种来的,发现要满足挠度,板厚取得太厚
回复
lsh453372421
2014年01月05日 15:21:17
10楼
不错,谢谢楼主分享。:):)
回复
liu2632668
2015年09月16日 15:51:45
11楼
好贴,我只明确个问题,L取斜边长度,而不像大多数人所说的计算跨度,东南大学混凝土教材据说有写到,是这样吗?