请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。 该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。” 请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。
该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”
请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
2楼
个人觉得在两个山墙的地方加剪力墙应该就可以通过了,其他的办法就得靠下面的兄弟了。
回复
3楼
这个和审图的沟通吧,规范中的不宜是可以有条件突破的。
回复
4楼
跨度有点大 相应方向柱截面多少?
回复
5楼
krysta 发表于 2013-7-23 16:09 个人觉得在两个山墙的地方加剪力墙应该就可以通过了,其他的办法就得靠下面的兄弟了。这个可以有
回复
6楼
:):):):):)
回复
7楼
:):):):):):):)
回复
8楼
:):):):):):):)
回复
9楼
没有看明白,既然是非抗震设防地区,又何来丙类建筑?
非抗震设防地区是不需要执行抗震规范的,自然就没有单跨框架结构问题了!
回复
10楼
即使抗震也可以吧~
何况非抗震去~
说明理由就行~
回复
11楼
本帖最后由 wangzl1976 于 2013-7-24 09:05 编辑
抗规2010第340页,6.1.5条文说明中,“框-墙结构中的框架,可以是单跨”。
所以。。。
刘铮《建筑结构设计快速入门(第2版)》P67,“1.3.11单跨框架并非都被禁用”中指出
“少墙”的框架结构和框剪结构中,单跨框架可以大胆使用。
结构平面狭长的单跨框架,布墙的原则:有资料建议,高烈度区,分别在纵长平面的三分点处布置横向墙,一方面可避免偶然偏心5%带来的不利扭转效应,另一方面,可解决纯粹单跨框架的结构风险。
回复