如图:8轴左侧是原有建筑物,现在要在9轴和10轴新建一层建筑物。原有建筑是采用桩基,尺寸标高如图所示。请教高手现有的基础该怎么做好才不会碰到原有的基础。
如图:8轴左侧是原有建筑物,现在要在9轴和10轴新建一层建筑物。原有建筑是采用桩基,尺寸标高如图所示。请教高手现有的基础该怎么做好才不会碰到原有的基础。
2楼
感谢楼主提出这么好的问题,让我们可以互相的讨论
回复
3楼
现有基础也要打桩吗,可以按双柱承台基础计算,并复合原有基础,承台可采用植筋
回复
4楼
将新建筑边柱内移后再做基础
回复
5楼
改柱网,悬挑。不然就要加固原有基础
回复
6楼
新建部分的基础退让原基础,保证现有基础在桩基础或浅基础可以正常施工的情况下,做转换处理,从基础上伸挑梁
回复