单偏压与双偏压的问题
llg15918767565
2013年07月23日 15:44:16
只看楼主

目前的SATWE软件提供了两种方式计算双偏压。第一种是在“设计信息’,里按双偏压计算,这种方法计算出来的值多解;第二种是设计人员可以先按单偏压计算,然后再在“分析结果图形和文本显示”中按双偏压验算。这种方法得出的计算值是惟一的。 其中第二种做法怎么验算啊,在“分析结果图形和文本显示” 中哪里验算啊? 多解、唯一计算值,都指那些?

目前的SATWE软件提供了两种方式计算双偏压。第一种是在设计信息,里按双偏压计算,这种方法计算出来的值多解;第二种是设计人员可以先按单偏压计算,然后再在分析结果图形和文本显示中按双偏压验算。这种方法得出的计算值是惟一的。

免费打赏
llg15918767565
2013年07月26日 11:39:49
12楼
bbk4908 发表于 2013-7-26 09:25 我感觉应该选单偏压,理由上面已说。可是,还是有点迷糊。。。为嘛不直接选双偏压算算了。。。因为直接选用双偏的配筋量在某些情况下会很大,
回复
bbk4908
2013年07月26日 11:53:15
13楼
llg15918767565 发表于 2013-7-26 11:39 因为直接选用双偏的配筋量在某些情况下会很大,我院的前辈有按单偏压算,然后手动放大角柱配筋的(手动放大。。。我是不敢乱搞了,这貌似需要经验吧)。也有直接采用双偏压算的。。。我很纠结~~~是不是一般得先按单偏压算,然后双偏压校核之后(如果角柱配筋有所增大,则按照双偏压给角柱配筋?)
回复
江南水木
2013年07月26日 12:04:58
14楼
先按单偏压算,然后双偏压校核
回复
hlr-747
2013年07月26日 12:58:45
15楼
我是采用第二种办法,只要双偏压验算通过就好
回复
llg15918767565
2013年07月26日 14:12:51
16楼
bbk4908 发表于 2013-7-26 11:53 我院的前辈有按单偏压算,然后手动放大角柱配筋的(手动放大。。。我是不敢乱搞了,这貌似需要经验吧)。 …不会吧,10版PKPM是默认角柱按双偏压计算的啊,难道是用以前版本的。
回复
faintgp
2013年07月28日 12:04:26
17楼
llg15918767565 发表于 2013-7-26 09:04 不好意思,再请问那这样在双偏压验算时不也有偶然偏心吗,不一样么?你可以这么理解,同样一个荷载放一边算出来的大,还是分成两份放两边算出来的大?
回复
treaseek
2015年08月17日 15:40:48
18楼
llg15918767565 发表于 2013-7-26 14:12 不会吧,10版PKPM是默认角柱按双偏压计算的啊,难道是用以前版本的。那前提是角柱要人为定义吗?
回复
leao1225
2015年08月17日 16:26:20
19楼
双偏压验算是在施工图中操作的。这个北京院的小李飞刀有专门讲过
回复
洞庭湖的草鱼
2015年08月18日 09:38:34
20楼
好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
回复
xudonghz
2015年08月18日 09:44:42
21楼
《高规》中有规定!
回复

相关推荐

APP内打开