目前的SATWE软件提供了两种方式计算双偏压。第一种是在“设计信息’,里按双偏压计算,这种方法计算出来的值多解;第二种是设计人员可以先按单偏压计算,然后再在“分析结果图形和文本显示”中按双偏压验算。这种方法得出的计算值是惟一的。 其中第二种做法怎么验算啊,在“分析结果图形和文本显示” 中哪里验算啊? 多解、唯一计算值,都指那些?
目前的SATWE软件提供了两种方式计算双偏压。第一种是在“设计信息’,里按双偏压计算,这种方法计算出来的值多解;第二种是设计人员可以先按单偏压计算,然后再在“分析结果图形和文本显示”中按双偏压验算。这种方法得出的计算值是惟一的。
- 其中第二种做法怎么验算啊,在“分析结果图形和文本显示” 中哪里验算啊?
- 多解、唯一计算值,都指那些?
2楼
除规范明确规定要采用双偏压计算的柱(如角柱),其他柱均可以采用单偏压计算。对其他柱没有必要再做双偏压复核。
回复
3楼
hyp1962 发表于 2013-7-23 23:37 除规范明确规定要采用双偏压计算的柱(如角柱),其他柱均可以采用单偏压计算。对其他柱没有必要再做双偏压 …现在的PKPM是默认了角柱双偏压的,那对一般建筑来说,在设计信息中选单偏压,然后要进行双偏压验算吗?
回复
4楼
llg15918767565 发表于 2013-7-24 08:59 现在的PKPM是默认了角柱双偏压的,那对一般建筑来说,在设计信息中选单偏压,然后要进行双偏压验算吗?对于一般建筑,除角柱外其他柱不需要进行双偏压验算。
回复
5楼
................
回复
6楼
hyp1962 发表于 2013-7-24 22:03 对于一般建筑,除角柱外其他柱不需要进行双偏压验算。对于其他柱再做一下双偏压验算,不是更保险吗?为什么不做验算,是依据什么的?
回复
7楼
我们是先单偏压计算,在双偏压核算下
回复
8楼
单偏压计算双偏压复核
回复
9楼
角柱是默认双偏压的,这是为了加大角柱的配筋,别的柱子都是按单偏压算的,
你计算时有一个选项是偶然偏心,计算的时候是单独计算各种工况和地震作用下柱子受到的内力,最后综合取最大值的,偶偏的时候受到的内力比双偏压受到的内力大多了,所以没有必要再去复核双偏压。。。
回复
10楼
faintgp 发表于 2013-7-26 01:27 角柱是默认双偏压的,这是为了加大角柱的配筋,别的柱子都是按单偏压算的,你计算时有一个选项是偶然偏心 …不好意思,再请问那这样在双偏压验算时不也有偶然偏心吗,不一样么?
回复
11楼
我感觉应该选单偏压,理由上面已说。可是,还是有点迷糊。。。为嘛不直接选双偏压算算了。。。
回复