喷淋支管穿梁预埋了套管,现喷淋支管已安装完成,但套管与支管之间有缝隙,较大,土建不同意收口。请问,套管与支管之间的缝隙应该怎么处理,是要填充油麻丝?还是不得封堵?请高手指教。
喷淋支管穿梁预埋了套管,现喷淋支管已安装完成,但套管与支管之间有缝隙,较大,土建不同意收口。请问,套管与支管之间的缝隙应该怎么处理,是要填充油麻丝?还是不得封堵?请高手指教。
2楼
一般是封堵。
回复
4楼
可以看套管的图集,,一般都封堵
回复
5楼
支管一般不穿越防火分区。封堵不封堵与防火无关。只是影响美观而已。
回复
6楼
路过学习滴,呵呵
回复
7楼
路过学习滴,呵呵
回复
8楼
如果穿越分区,需要用防火泥进行封堵,如果普通隔墙可以不用防火泥
回复
9楼
必须封堵的
回复
10楼
fengzhiziliuwei 发表于 2013-7-29 10:20 如果穿越分区,需要用防火泥进行封堵,如果普通隔墙可以不用防火泥正解,有些人就在误人子弟啊