一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!
一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!
12楼
这个我觉得与远近无关,只要用电设备处端子电压降满足要求就行.当然如果开关柜和变压器较近,而变压器距用电设备的距离是一定的话,那要考虑当供电线路末端短路时断路器的灵敏系数.
回复
13楼
问题好像不是那样简单的.............
回复
14楼
一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!
这方案真的不错的,我和我的师傅就做过这样的设计,是个10KV开闭所,供整个南区四五个车间的供电,检修停电或送电很方便,只是要严格遵守操作票制度.
回复
15楼
具体规定不太清楚!!我的变电所里高压柜和变压器(干式)的距里一米多点。。
回复
16楼
学习中……
那么低压配电室是不是跟变压器室建在一起呢?
另外,我们这边做的很多工程都没有单独设置变压器室,都是跟低压开关柜并列的…………
回复
17楼
200米可以,长距离主要看继电保护的压降要求,只要能正确动作就可以.
回复
18楼
同意楼上的说法。。很好的设计方案
回复
19楼
干变的话,我基本都是跟低压柜相邻的,应该问题不大。
这样可以节省些空间,也可以节省连接母线~。
回复
20楼
一般油变才单独隔开放在一个室里,干变基本都跟低压柜一起排放。