10KV开关柜与变压器的距离
liu2hua
liu2hua Lv.2
2004年11月16日 13:35:32
来自于变压器
只看楼主

一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!

一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!
免费打赏
ttt001
2004年11月17日 21:55:40
2楼
要计算电压降和负荷力距,5%以内就可以。
回复
liu2hua
2004年11月23日 10:46:24
3楼
?太简单了吧?
回复
fushilu22
2004年11月23日 11:02:39
4楼
一般大于2米
回复
abb45
2004年11月23日 11:05:35
5楼
我认为这样做没什么问题,象大的工厂有很多都是这样的
回复
minch
2004年11月23日 11:39:29
6楼
用干式变的话可以相邻放置
回复
nlb
2004年11月24日 18:59:44
7楼

这是最佳方案.
回复
石大头
2004年11月24日 20:56:56
8楼
选干变,选SF6环网柜就可解决,且经济实惠!!!
回复
石大头
2004年11月24日 20:58:39
9楼
不用考虑安全距离!!!
回复
luker3
2005年09月05日 15:31:39
10楼
应该要考虑2楼所讲的,不知四楼的答案有何依据?
回复
gxzg
2005年09月06日 08:52:37
11楼
没问题!
回复