有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。
注意看我图纸中的运行说明。
32楼
再多说一句:
供电局强调低压侧禁止并列运行,包括发电与市电,市电与市电。规范要求我们设电气,机械连锁措施。
低压短路器的电气连锁,很简单,靠辅助触头,分励脱扣器或电动操作机构来实现。机械连锁有以下方式:
1,板前接线的机械连锁。
这是简单的手动连锁方式,由滑块按钮和联动滑块组成。开关必须转在一起并排布置。
2,板后接线式的机械连锁。
也式手动转换电源。连锁采用跷跷板,很形象,开关也得左右并排安装。
3,旋转手柄式。
左右两侧开关的手柄之间有一相连的定位板。
4,通过断路器安装底板的机械连锁。
这种也是手动连锁机构。
5,智能断路器的纵向机械连锁。
通过硬钢丝牵连,最大距离1米。
6,智能断路器的横向机械连锁
通过软钢丝牵连,最大距离2米。
通过上述描述,大家应该知道,除了本身有机械连锁的双投开关,或距离不超过2米的智能开关能实现机械连锁外,其他的根本做不到。那就是说,两路市电加母联分段的主接线,是不能实现机械连锁的。既然两路市电做不到,为什么要强求发电与市电的机械连锁了。只做电气连锁就不行?
回复
33楼
当1号停电由2号供电?这时候2号停电,发电机投入?然后来电的话?
回复
34楼
lengbing的接线图的确很复杂,运行说明也都指明了母联开关开断和闭合条件,但这个系统有很多功能比较难以保证其可靠性,防止柴油发电机与市电的并列运行,还要母联开关的开闭,其实也是比较头痛的问题,建议可以在一极负荷的末端用两段不同变压器的母线引来的电缆加EPS做为后备电源可以免去很多麻烦,低压母线段也不需互投
回复
35楼
现在的自动开关质量就是这么回事,不敢恭维。实际情况与你各种理论上的假设不会完全相同。仅仅靠电气连锁万一开关触点粘牢了,怎么办?倒闸操作冷备用一定要有一个明显的断开点,这仅靠电气互锁是做不到的。你这种设计迟早一天会。。。。。。
回复
36楼
看了你的图我知道你能画成这样已经不错了!
可是一看你的二次图都没有话你的字能实现嘛!图审也是人嘛!
回复
37楼
hen hao
回复
38楼
我只回答LENGBING的那个核心问题:
一、 低压系统中,发电机跟市电是否一定要机械连锁?答:无论是国标或行标,其实都未硬性规定一定要机械连锁;但是因为低压系统的机械连锁很容易实现,因此,几乎100%的供电部门都会要求低压市电跟发电机,要做机械连锁(及电气连锁),否则无法通过他们的审查,无法供电。而无法取得供电部门认可的图纸,即使再完美,也只能是纸上谈兵了,呵呵。反过来,我们也可以咨询楼主LENGBING一句:既然你认为机械连锁可以不搞(电气连锁就够了),那么,为什么你又搞发电机跟右侧市电机械连锁呢?是不是有点矛盾心理?呵呵
二、 两段市电母线和一段发电机母线,不容易实现机械连锁吗?答:照楼主那种布置方式,当然难以实现机械连锁,因为你把发电机母线夹放于市电母线中间了!为什么不把发电机母线放在端头呢?也就是我前面提到的“两段市电先联络,其中一段再与发电机设置电气、机械连锁”,只有一个切换点,为什么不容易实现呢?
三、 正如老周所言,几乎所有用功而勤奋的电气年轻人(正如楼主一样),肯定都在这个配电系统上动过不少脑子;而最终九九归一了——还是那个常规系统最符合各方胃口,也经历了无数的实践检验,是值得信赖的。而其他方式的系统,总会让人揪出点毛病。
回复
39楼
的确有很多问题
回复
40楼
同意20楼的 我相信他
回复
41楼
同意20楼的 我相信他
回复