我这个主接线图有问题吗?
lengbing
lengbing Lv.9
2004年11月16日 12:55:42
只看楼主

有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。

有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。
注意看我图纸中的运行说明。
e7bedbf1a71c28e91029.rar
42.9 KB
立即下载
免费打赏
nlb
2004年11月16日 21:37:03
22楼
发电机应急母线与1#变没有机械联锁,即使审图公司同意了,电业局也不会同意的,lengbing 还是改了吧.
我有一个问题了:
对于低压发电机的投入,电业局要求非常严格,或是双投刀闸或是机械连锁.但对于高压发电机的投入就不要求了,连电气连锁都没有,只签了个协议.
当然,高压断路器也没法加机械连锁.
回复
lengbing
2004年11月16日 21:37:26
23楼
我门搞低压的动不动谈电气,机械连锁。两个分属不同柜体的低压短路器,靠什么来机械连锁?高压的五防,也是针对单个柜体。三个高压短路器,怎么机械连锁?10KV也有不允许并列运行的情况啊!靠什么?靠完善的继电保护。
回复
zhoushu8
2004年11月16日 21:38:43
24楼
.
回复
zhoushu8
2004年11月16日 21:47:07
25楼
.
回复
lengbing
2004年11月16日 22:02:40
26楼
右边的靠电气机械连锁(发电和市电),左边的靠母联分段运行,我对母联的投入有严格的电气连锁限制,还真看不出有并列运行的可能,请NLB详细解答。
回复
han2003
2004年11月16日 22:05:20
27楼
请问zhoushu8 主接线应该如何学习呢?那本书写的比较好?我自己看了半天还是不入门
回复
lengbing
2004年11月16日 22:13:34
28楼
我明白大家的意思,是要把AA4柜的母线联到正常母线段,而不联在应急母线段,是吧?
回复
lengbing
2004年11月16日 22:24:02
29楼
我明白大家的意思,是要把AA4柜的母线联到正常母线段,而不联在应急母线段,是吧?
开始我也是这样做的,这样就能实现发电和市电的机械,电气连锁了。后来由于,柜位布置的原因,密闭式母线不能对应,要转弯,所以就改接到应急母线上了。
其实大家说了半天,审图的不是说我的接线没有机械连锁,而是说电气连锁难以实现。还有计费。母联的投入方式什么的。
回复
lengbing
2004年11月16日 22:30:48
30楼

所以我也非常奇怪,为什么要强调机械连锁。为什么只强调发电和市电的机械连锁?两路市电(就如本图把发电机去掉)的机械连锁怎么做?
回复
lengbing
2004年11月16日 23:19:21
31楼
“最好的办法就是应急母线单列,根本不与低压联络,最安全。反正末端再设双电源的。不要图完美,其实直观就是完美,谁都一眼看得懂就是可靠。”
我决不赞成不联络的方式,五年前,我是这么做的,现在想起都后怕,出线电缆故障,此时发电机又没有启动信号(因为主电源还在),两路电源都没电,末端切换还有何意义?
回复