有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。
注意看我图纸中的运行说明。
12楼
我只草草看了一眼,图纸确实跟常规不符。最主要问题就是,发电机母线跟左侧市电母线无机械连锁。
常规做法:二段市电母线互相联络,其中一段再与发电机机械、电气连锁。
回复
13楼
找一个值得你爱的!我不够了解你,有些事不能强求,有些距离无法跨越,就像昨天我无法相信为了根骨头你就跟人走了。
回复
14楼
楼上说什么呢?
回复
15楼
这样你就多一面柜了!
回复
16楼
注意我的联络柜是只给应急母线段负荷供电的,所以联络开关只有300A。
三级负荷都装了失压脱扣,变压器容量按满足本段母线外的,其他段母线一,二级负荷容量要求。
运行方式为:正常情况下,母联分段,发电和市电的双投开关投在市电侧。
当左边变压器失电时,母联不合,因为,消防的两路电源热备用分别接在右边的应急母线段和右侧变压器的正常母线段上。
当右边变压器失电时,三级负荷失压脱扣,母联合上,由左侧变压器向应急母线段供电,同时双投开关还合在市电侧,又保证消防电源的热备用双回路。(因为接在右侧变压器母线上的一路消防电源不装失压脱扣)
当左右变压器都失电时(本工程只一路高压),发电机启动,双投开关投到发电机侧,同时要求如果原来母联是闭合的,应该断开,(防止市电恢复时,市电和发电并网)。此时的消防负荷就成了冷备用。两回路中只有一路有电。
以上方案的电气连锁并不复杂,取主开关的常开,常闭接点,进行一些串连或并联就可以了。
再来看看,大鼻兄的机械联锁,在不同柜内的低压开关要做到机械连锁,只能通过钥匙锁。其他方式做不到。
回复
17楼
另外,谁能告诉我如何“贴图”,要什么软件把DWG的抓成JIG?
回复
18楼
草草看了一下,问题确实挺多的!你不会出题目来考我们吧?
回复
19楼
学习一下!
回复
20楼
低压接线完全不行,审核意见是对的。
就是大鼻说的理由,你又解释了好多,什么什么的。。。。。是不行的,没有机械联锁,肯定会并列运行,你做了好多假设设计,那是行不通的,运行人员会按你的运行吗?那么复杂,一个环节出问题就全完蛋,电力部门绝对不会允许你按图施工的。
建议你把应急母线拉到最右侧。不要再苦想了,没用的,本人想了几年,曾翻来复去想把接线搞完美,费了好多苦心啊,换来的是电力部门的否决,当时很不服,现在想来好笑,其实没有好办法,不是这里有问题就是那边有问题,根本没法做。你的那些个解决方案都不需要看,看你一句就知道你在想什么,本人当年就是你这么苦想的,几天几夜都连续想啊,比你想得还要深,自认为天衣无缝,其实连起码的防并列运行措施都没解决,违反强条。
最好的办法就是应急母线单列,根本不与低压联络,最安全。反正末端再设双电源的。不要图完美,其实直观就是完美,谁都一眼看得懂就是可靠。
回复
21楼
呵呵,老周自然是过来人,不过,请解释并列运行的可能?设了电气连锁,还必须设机械连锁吗?发电和市电的双投开关会并列吗?应急母线的拉到右边,就能实现机械连锁吗?
回复