我这个主接线图有问题吗?
lengbing
lengbing Lv.9
2004年11月16日 12:55:42
只看楼主

有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。

有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。
注意看我图纸中的运行说明。
e7bedbf1a71c28e91029.rar
42.9 KB
立即下载
免费打赏
gejils.w
2004年11月16日 13:07:37
2楼
ddfd
回复
lengbing
2004年11月16日 13:14:07
3楼
楼上的,你的帖子会被XX掉的。请不要灌水。
回复
han2003
2004年11月16日 13:42:50
4楼
我是菜鸟,看不出有什么错
回复
lengbing
2004年11月16日 14:01:10
5楼
这不是大家的通用做法吗?我也看不出有什么问题,难道审图的水平有问题?我费了老大的劲,回复他的审图意见,分析本系统图的特点。结果被审图公司打回来,理由是语气不够卑微,没给面子,说我是一派胡言。呜。。。。。。,换了种低声下气的语气回去,现在还没有后文。
我承认,画图的没有审图的地位高,但也不是面子的问题。我认为我没有错,解释给你听,你审图的再大权利也不能说我是一派胡言。简直是狐假虎威。气气气。
回复
spcha
2004年11月16日 14:08:46
6楼
AA4有问题
回复
lzsir2000
2004年11月16日 15:12:43
7楼
啥子问题?是型号选错了么?请给俺说说
回复
luoc
2004年11月16日 16:38:17
8楼
top
回复
luoc
2004年11月16日 16:38:51
9楼
top
回复
jww_jl
2004年11月16日 17:01:18
10楼
有几个地方笔误,电流A写成KW
有的地方用四芯电缆,有的地方用5芯,应该统一.
右边一个柜用机械电气连锁,左边的没用.好像有点问题
低压主结线没发现什么问题啊?
回复
lengbing
2004年11月16日 18:03:25
11楼
是有几个地方A与KW的笔误,这个审图的倒没提。
四芯和五芯电缆选用是因为有些回路的第五芯利用了竖井的铜排。
“右边一个柜用机械电气连锁,左边的没用.好像有点问题”,这个我没看明白。
审图的主要说我的主接线行不通。
我的图中描述了运行方式。他说不行,还找了几个所谓的专家来碰头,也说不行。


回复