有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。
注意看我图纸中的运行说明。
42楼
有一处接法好象有点问题,
回复
43楼
"二、 两段市电母线和一段发电机母线,不容易实现机械连锁吗?答:照楼主那种布置方式,当然难以实现机械连锁,因为你把发电机母线夹放于市电母线中间了!为什么不把发电机母线放在端头呢?也就是我前面提到的“两段市电先联络,其中一段再与发电机设置电气、机械连锁”,只有一个切换点,为什么不容易实现呢?"
是的,其实就是我楼上所说的,把AA4柜的母线连到2BT的正常母线段上,就实现了市电和发电的机械连锁。正如把发电应急母线段丢到一端一样。只是在位置上,应急母线在中间。
我现在还有一个疑问:市电和发电的机械连锁是实现了,市电和市电的机械连锁怎么办?没有发明有机械电气连锁的一体化开关之前,有这样的要求吗?这种一体化的空开,还不就是这几年的事。
回复
44楼
关于自备发电机问题,我曾与电业局多次交涉过,对于低压发电机,他们首先要求采用双投刀闸,其次是机械联锁,电气联锁根本就不批.后来我也明白了,双投刀闸、机械联锁都比较直观,而电气联锁他们看起来就困难一些,万一没审明白,将来出了事故岂不要负责任?
象lengbing 搞得这么复杂,简直就是在难为电业局,你有再大的理由,他们也不会批的,这不是技术问题。
回复
45楼
感谢楼上各位的回复,至此,事情好像该下个结论了,
保证发电与市电的机械,电气连锁,
市电与市电之间只能设电气连锁。
本图修改为:调整AA4(母联柜)母排到2BT段母线上。
回复
46楼
供电部门对于自己的市电是充分信任的;所以他们一般不要求市电之间做机械连锁。而民用发电机则是业主自备,供电局很不信任的,因此轻易不会答应发电机并入他们市网的,而且还要机械连锁,呵呵,有时候道理就这么简单
回复
47楼
此外补充重要一条:
万一硬性要求市电之间机械连锁,并非不可实现:有联络柜时,采用“三锁二钥匙”;无联络柜时(即两段市电母线完全分列运行),再在最末端切换、机械连锁。
回复
48楼
我不做设计,胡乱来说几句:
我觉得两市电可采用断路器+接触器方式,接触器做电气和机械连锁,两接触器下口为公共端,经自动转换开关给应急母线供电;转换开关另一侧接发电机,发电机启动信号引自两接触器下口公共端。平时任一变压器失电时,接触器切换至另一路市电供电;两路市电全停时,启动发电机供电。
这个似乎就是鼻兄12楼的意思吧?可能的话也许放在一面柜里也够了,如果母排连接不行就用一段电缆行不?
回复
49楼
完全同意。但好像从来没见有人这么做。
唉,算了,越想越累,就此打住。谢谢回复。你的分够多了,就不送给你了。呵呵。
回复
50楼
兄弟你是纸上谈兵吧?你太不节约资金了,发电机进线为什么要放到那里,你这样做哪里还是什么两段运行啊,
回复
51楼
我看了一头雾水,有那么复杂吗
AA1和AA10进行连锁,不能并列
AA6两开关机械连锁
AA6市电,AA4,AA10进线连锁,三选二
这样可以了吧
不过这样设计给开关厂造成了很大麻烦
回复