有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。
注意看我图纸中的运行说明。
52楼
我以前也和楼主一样画过这样的接线图,原本想如果一路高压故障检修,其部分负荷可以由另一台变压器承担,应急部分也双回路都带电,结果画来画去还是觉得不对劲,就是无法避免并列运行的可靠性,虽说人工通过一定的倒闸顺序可以达到要求,可实际操作起来可能达不到要求,倒闸顺序搞错了损失更大.我们设计的原则就是接线简单安全,减少中间环节.太过另类别人不接受也容易引起错误.最后我还是把应急段移到一端.哈哈!!!搞了一个星期还是回到原点!
回复
53楼
大鼻和其他兄弟说的理由很正确。
回复
54楼
个人看法:
1 两路市电之间设母联开关,正常时分列运行不自投,需要时手投
2 应急母线段单独设置,用电缆从常规母线引来,并与应急发电互投,可以实现机械电气连锁
不知符合设计意图吗
回复
55楼
改图吧!联锁问题缺限很多!紧急用电应该是可自动投入才合格!仅凭电气联锁是不可靠的,一定要设机械联锁!
回复
56楼
末端双回路切换,图纸改成如此即可实现!紧急电源优先为800KVA变压器供电,次为1000KVA变压器供电,再次为发电机供电!
回复
57楼
不要图完美,其实直观就是完美,谁都一眼看得懂就是可靠。
回复
58楼
所以我也非常奇怪,为什么要强调机械连锁。为什么只强调发电和市电的机械连锁?两路市电(就如本图把发电机去掉)的机械连锁怎么做?
钥匙锁也是机械联锁
应急母线没必要和两号母线分段,拉到右侧和两号母线直接相联,发电柜拉到最右铡和两号母线寮现机械电气联锁,母联柜联接一号母线和两号母线实现机械电气联锁
回复
59楼
10KV电缆进线3*50是不是有问题
回复
60楼
下来下去的太累cad转wmf或bmp后贴上来看!文件-输出-保存类型选择wmf或bmp-确定-选中你要显示的部分回车即可,要记住你保存在哪了!
回复
61楼
我来说几句:
一、母线标号有点乱;(我不知道你用的是什么标准)
二、铜母线部分过大;
三、连接母线截面是多少?我没有看出来!
就说这么多,请指教!
回复