我这个主接线图有问题吗?
lengbing
Lv.9
2004年11月16日 12:55:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。
注意看我图纸中的运行说明。
e7bedbf1a71c28e91029.rar
42.9 KB
立即下载
免费打赏
dxping
2005年06月06日 16:20:48
62楼
纠正:三、联络母线.......
回复
hhusong
2005年06月06日 16:54:56
63楼
这样做原理没问题,但是操作,运行复杂!
回复
gujiang
2005年10月19日 16:46:48
64楼
总体感觉有点混乱!!当右侧停电,左侧供电时,如果右侧来电不是要并列运行了?在之前还是要手动断开!!操作比较麻烦!!容易有问题